Uvedene grejanje na gas. Kotao je Vaillant turbotec pro 24 kw.
Konbinacija podnog i radijatorskog grejanja.
Situacija je
prizemlje * dnevna, trpezarija, hodnik, predsobljje,kupatilo, plus dve spavace sobe radijatori ,
sprat (odvojen spoljno stepeniste) gore su sve radijatori
Na svim radijatorima su termo glave osim na susacima u kupatilima i mali radijator u hodniku na spratu.
I u donjem sabirniku tri termo glave za podno.
Ja sam za atmosferski termostat 450 ili 470, Instalacija je izvedena za u dnevnu dole na zidu nasuprot prozora koji nije spoljni.
Ili da kupim neki klasican termostat iz serije 350 ili tako neki.
Kao i vredi li bezicna varijanta istih.
Daj te savet molim vas.
Pa....termostat sa spoljnim senzorom koliko je dobar toliko je i los. U zavisnosti od spoljasnje temperature i zeljenje temperature prostora (pod uslovom da se dobro podesi kriva grejanja) ukljucuje ili iskljucuje kotao. Na nekim mestima sam to skidao, pogotovo gde je vise stambenih jedinica/prostorija. Zeljena temperatura po prostorijama je razlicita i tu jedino termostatske glave mogu resiti problem. Ja sam ipak vise za neku prosecnu varijantu sa digitalnim termostatom vece osetljivosti i to je to.