ništa čudno
25A po fazi je oko 5.5kW (po fazi) odnosno 16.5kw za sve tri. a samo peć je 18kW.
ako peć ima samo dva "grejača", pola od 18 je 9kw to je 3kW po fazi. plus 2kw bojler to je već 5kW odnosno vrlo blizu granice.
dovoljno je uključiti bilo koji manji potrošač da bi to bilo "previše" za glavne osigurače.
pri tome je normalno da ne "izbijaju" osigurači od 16A u stanu jer se njihove struje sabiraju.
šta je rešenje?
po PSu trebalo bi tražiti povećanje snage i zamenu limitatora od distribucije ali to naravno košta.
alternative su u uključivanju bojlera samo noću kad ne radi kotao....zameni grejača na kotlu sa manjima npr 2kW po fazi... vođenje računa da se istovremeno ne uključuju veliki potrošači...
veći potrošači su
šporet (kad se uključe sve ringle i rerna cca 10kW)
pegla 2kW
usisivač 1...1.5kW
fen 1kW...
mali bojler 2kW
uopšteno govoreći sva grejna tela su veliki potrošači a rasveta i kompjuteri ne utiču značajno jer je na primer klasična sijalica 0.075kW
p.s. ovo ja nisam napisao ali neko bi svojeručno zamenio limitatore
Zaboravih, dole pregoreva nekad prvi, nekad drugi, nekad treći. Ne pregoreva uvek isti.