Tako nesto je i meni palo na pamet. I to pogotovo jer su spominjali bojlere da su svima stradali.
Fid bi odreagovala, jer bi postojala struja koja je prosla iz sve 4 zice na fid ka zemlji. Medjutim kako je visok napon fid ne uspeva da prekine i izgori tabla sa osiguracima. A kako ono cvoriste nule i zemlje stoji spojeno, jos ako je nulovano pre fid eto recepta za katastrofu.
Jedini test za mene bi bio da se ukine kompletno napajanje kuce, tj otkaci kabal sa bandere.
E ako se i onda ponovi pozar, stvarno je neobjasnjivo, osim ako nije preko vode da dolazi visok napin ili hemiski...
Iz trafo stanice na PE ili PEN provodnik verovatno probija neki jak napon, mozda i par KV. Napon faznih provodnika u odnosu na N/PE ostaje isti.
Uzrok je nepoznat, zbog nedostatka informacija. Sta je moguci uzrok, primarna strana, ili napajanje pruge?
Ovo bi moglo da prouzrokuje takva ostecenja, bez nacina da osiguraci, automatski prekidaci i FID-ovke zastite korisnike.
Strujno kolo se zatvara preko lokalnih uzemljivaca i metalnih cevi u kucama. Kao posledica, tece jaka struja koja istovremeno dize potencijal zemlje oko lokalnih uzemljivaca. Jaka struja zagreva metalne delove uredjaja i instalacije, te na taj nacin dolazi do pozara.
Tko leti, vrijedi, tko vrijedi, leti, tko ne leti, ne vrijedi.