Ne treba da trazis tacku kondezovanja vodene pare jer bi izolacija trebala da ti bude mnogo deblja i daleko od te tacke.
Ne treba da ti to bude vodilja sa kojom ces odrediti debljinu izolacije vec za koje vreme ce da ti se isplati izolacija.
Pravilnik koji je Izotop postavio treba da postoji i bez EU nagovora i treba da je jos rigorozniji.
U njemu mozes da vidis minimalne vrednosti i koje su veruj mi najmanje koje treba da uzmes. Manje nemoj uzimati a slobodno stavi vecu izolaciju nego sto taj pravilnik nalaze.
To je radi tebe a ne EU i trgovaca izolacijom.
Imas jednostavniji ali neprecizniji online program http://u-wert.net/ [11]
Za zid minimalna debljina izolacije je 10-12cm i dodatno ulaganje naspram 5cm se vrlo brzo isplati. Slobodno idi na 15-18-20cm.... Potrkovlje 25-35cm a pod 5cm pa do 10-12 ako imas podno grejanje. To su mala dodatna ulaganja naspram ustede.
..............................
Такође нисам успео да приступим форуму, јер је било неких проблема код логовања. Интересује ме метод обрачуна, имам Новолит 2009, и Ен Церт, али немам лиценцу, па је немогуће да се ручно унесу подаци, него се користе понуђене зоне из Хрватске.
Мало сам времена имао да се бавим програмом, мислим да је претежак за неки аматерски прорачун, због неких опција које нису добро објашњене. Правилник бих читао само оног дана када бих почео да читам жуту штампу, а то значи да су веома мале шансе да га икада и погледам, а ионако средње месечне температуре по месецима у Крагујевцу, веома лако могу да пронађем и у годишњаку РХМЗ-а. Сврха правилника је потреба да се покаже спремност да се служи газдама у ЕУ, а нама ипак остаје да тражимо оптималну изолацију у складу са нашим потребама и могућностима..
................................
Pošteno rečeno sad ne znam kako bih ti pomogao.Ti bi želeo da kroz neku uprošćenu(amatersku) empirijsku jednačinu ili softver dođeš do maksimalne uštede uz minimalne troškove.Pri tom bi hteo da glumiš arhitektu koji usput ne razlikuje ni izolativne materjale. Najgore od svega je što ne želiš ni da se informišeš o metodologiji proračuna energetske efikasnosti.Onaj pravilnik iznad i služi da se bar malo uvede red i da se zvanično skine fama o stiroporu debljine 3- 5 cm kao univerzalnom izolatoru .Ovo kažem kao majstor koji ugrađuje izolaciju a Tenzor (član foruma) iznad je u jednom odgovoru naveo probleme i razloge.Preuzmi recimo besplatan Knauf softver ili počni novu temu sa pitanjem softvera , ima ovde još ljudi...javiće se neko.
Možda može da ti pomogne naš član @som16 u vezi sa softverom koji on koristi.Postavi mu pitanje, javiće se sigurno.
Za EnCert softver dostupan je priručnik ali se podrazumeva neko predznanje za njegovo korišćenje.Kao za bilo koji softver....citiram:
"U Priručniku možete pronaći osnovne upute za rad s Računalnim programom EnCert-Hr 2010.
Priručnik ne sadrži objašnjenja u vezi normi i propisa, jer se podrazumijeva da korisnici poznaju predmet proračuna.."
Za improvizacije...nema garancije !!!