Znam da je bila jedna tema o izradi toplotne pumpe. Ali u njoj nista nije realizovano, osim rasprave da li je moguce napraviti TP ili sastaviti
Pa smatram da ovo zasluzuje temu za sebe. Posto je on vise radio, ja cu vise pisati, a on nek se ukljuci ako mu se da
Nakom price o tp i da to nije bauk, uspeo sam zajebati druga da kupi 2 klime 24000btu(R22) i da probamo napraviti TP vazduh voda, i gas R22.
Prva varijanta je bila da radimo svoj izmenjiivac. Pa smo u aplex cev ugurali meku bakarnu cev. Uz pomoc T komada, stapa i kanapa, napravljeno je da voda ne curi nigde gde ne treba...
Prve 2 slike.
Ovo nije uspelo iz vise razloga:
1. Protok vode je bio premali
2. Nedovoljna duzina izmenjivaca
Posledice ovoga su da na izlazu izmenjivaca freon je imao oko 40 stepeni. Tako da je oduzeta toplota freonu jako mala.
Kad smo se malo bolje preracunali kolika je povrsina cevi u unutrasnjoj jedinici, ispade da je jeftinije kupiti plocasti izmenjivac. I na kraju tako i bi. Uspeo je iskopati plocasti izmenjivac sa 40 ploca.
Nekada korisceno za hladjenje glikola. Na oko delovalo ok, opran dobro sircetom, potom ispran vodom, i osusen. U puno muke oko spanja bakarnih cevi na izmenjivac, i to je uspelo da curi(za sada).
Slike TP1-5.
Kad je sve to odradjeno, klima napunjena gasom(sa onoliko gasa koliko bi i trebalo).
Kad smo krenuli, prvo smo merili struju i napon, pa smo dobijali los COP, racunali smo da necemo puno pogresiti zanemarujuci PF. Sto se kasnije pokazalo pogresno kad smo spojili mrezni analizator, ali sa 20 puta manjim strujnim trofom.
Tako da svi podatci vezani za struju i snage su prikazani 20 puta veci, nego sto stvarno jesu.
Rezultati merenja u PDFu
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/cop_proracun.pdf
Nama deluje ovo kao mali COP. Merenja su prilicno tacna. E sad, jesmo negde pogresili u racunici? Jedinicama? Ili su nasa ocekivanja pogresna?
Voleo bih da se javi neko sa TP, pa da prokomentarise rezultate.
To je prva stvar.
Druga stvar je da nam se isparivac ledi. Meni je delovalo da to znaci da ima malo gasa u klimi. Dodavanjem gasa desilo se to da se isparivac jos brze i jos vise ledi. Sto po meni nema puno logike. Ili to znaci da nam fali dosta gasa.
Za uraditi:
Treba da se doda dvosmerni filter gasa.
Ugraditi na drugoj klimi ugraditi ekspanzioni ventil, pa provetiti COP
Smisliti logiku kako detektovati led na isparivacu, pa na osnovu nje, okrenuti smer freona da se on odmrzne.
Čekaj bre, jeste li vi ovo radili probe sa ovo malo vode u lavoru?
Pa nije ni čudo što vam voda ledi, tu treba ozbiljan protok vode sa koje se preuzima toplota.
Ništa ne ostavljam nezavrš