Zanimaju me komentari na postavku okapnica i oluka na nedačanom krovu kao na slici.
Napomena da je lamperija samo u delu gde je rog slobodan ili otvoren sa donje strane.
Folija će biti ili Mastermaxova ili Deltina Vent S, a ispod kontra letve a preko bilo koje folije
po dužini roga bih postavio traku da ublažim udar na foliju.
Da li je dovoljan prostor za cirkulaciju vazduha između prikazanih elemenata ?
Zamerke, predlozi ?
Miroslavign,
Predlog je da posetiš http://www.pankomerc.com/download/srp/uputstva/Gerard-Installation-manua...
Detalji oko okapnice i oluka su na strani 13.
Inače, za optimalno provetravanje ispod krovnog pokrivača visina kontraletve u cm treba da bude proporcionalna dužini najdužeg roga u metrima ali pri ovome nikako ne treba ići ispod visine kontraletve od 2,5cm. Znači ako je najduži rog dugačak 5m visina svih kontraletvi trebala bi biti 5cm (poželjno je ali ne i neophodno da bude i više).