Nisi naveo jel sprat u okviru kuce koja je cela tvoja i jel postoji neka glavna razvodna tabla za celu kucu. Onda je dovoljan jedan manje osetljiv FID (taj od 40/0.5) da bude u glavnoj tabli i "pokriva" celu kucu. Onda u tu tablu na spratu koji renoviras ubacis taj osetljiviji fid 40/0.03 za kupatilo. A inace ovo povezivanje kako si opisao je OK. Ne zaboravi samo da nule svih ostalih potrosaca (pored kupatilskih) treba da idu na izlaz "glavnog" FID-a, tj. da sabirnicu na koje si vezao sve nule, spojis sa ovim "izlazom".
Pa ne trebaju ti dve fid sklopke .