Pozdrav forumasi,
U fazi sam renoviranja stana i napokon se doslo do detalja kao sto je vezivanje prekidaca. Posto imam neko znanje oko struje, barem sa pazljiv i razmisljam, dosta toga sam radio sam osim povezivanja table sa osiguracima sto sam prepustio majstoru. Instalacije prilikom vezivanja nisam menjao jer je sistem gradnje bio takav da su zice provlacene kroz bulzir creva i zaista nije bilo potrebe da se menja instalacija. Sta vise, cini mi se da je kvalitet tih kablova daleko bolji od onih koji se sada mogu kupiti.
Elem, planirano je da se ugradjuju Aling moduli pa sam i ugradjivao dozne pomenutog proizvodjaca.
Medjutim, nisam obratio paznju na jednu stvar. Ni na jednom prekidackom mestu nije dovedena nula vec samo dve zice, naravno povezane na fazu.
Problem je sto ja hocu na skoro svim pozicijama, posebno kupatilo, da postavim prekidace sa indikacijom(zaruljicom) a nemam dovedevnu nulu.
Mogucnost stemovanja ne dolazi u obzir jer je sve vec okreceno i gotovo. Isto tako, na mestu za kupatilo nemam bulzir crevo, posto je pregradni zid siporeks pa su samo prostemovani kablovi.
Ima li neko ideju kako ovo da resim?
Ono sto mi je palo na pamet je da u dozni prespojim npr svetlo tako da pustim fazu na sijalicno grlo a nulu da spustim na prekidac. Posto ce mi u istoj kutiji biti prekidaci za svetlo u bojler, da na samim prekidacima napravim dva mosta kako bih osposobio zaruljice.
Da li je to ispravno?
Nije ispravno jer ćeš u fasongu uvek imati fazu a još pogotovu što je kupatilo u pitanju pa usled uvek prisutne vode-vlage eto belaja.
Jednostavno oko struje ili radi kako treba ili nemoj uopšte!