jel ti radi neki aparat u kući kad se to dešava ??
imao sam sličan slučaj nama je izbacivala sklopka kad bi nešto pekli u lerni jedena žica bila se otkačila pa dodirivala lim od šporeta
sad možda nešto drugo kod tebe ili je kao šta kaže shajaznam
Elektricar mi je ugradio novu razvodnu kutiju sa novim samopadajucim osiguracima i instalirao FID sklopku.Uzemljenje je na celoj zgradi nulovano.
Desi se da Fidovka izbaci danas pa prodje nekoliko dana da je sve u redu pa opet izbaci, 2-3 dana je O.K. pa izbaci, 10 dana je O.K. pa opet izbaci , tako da nikako ne mogu da pronadjem uzrok. Tokom ljeta sam jedanput prinmetio da kada sam ukljucio klimu fidovka je izbacila ali evo ceo mesec klimu ne ukljucujem i opet zna da izbaci.Posle izbacivanja treba da prodje oko 2-3 min da bih mogao opet da ukljucim Fidovku i posle tog vremena je sve O.K.Ovo me izludzuje.Dali je pametnije deinstalirati Fidovku ili pronaci uzrok izbacivanja.
Sta to moze da bude kao uzrok ovakvog izbacivanja FID sklopke.
Pozdrav.
jel ti radi neki aparat u kući kad se to dešava ??
imao sam sličan slučaj nama je izbacivala sklopka kad bi nešto pekli u lerni jedena žica bila se otkačila pa dodirivala lim od šporeta
sad možda nešto drugo kod tebe ili je kao šta kaže shajaznam
мене је тако зај......вао замрзивач :tup
Moze da bude mali milion stvari , pocevsi od toga sto je zgrada nulovana pa preko toga da je sklopka slaba il nepozudana pa do raznoraznih drugih kvarova na tvojim kucnim aparatima .
Iz mog iskustva mogu ti reci po onom sto si napisao da te zeza to sto je nulovan sistem,naime FID zastita odreaguje kad je nula i uzemljenje u spoju.Naime,po tom sto si napisao sve mi deluje da je to uzrok,jer preko nekog potrosaca dobija se tzv laufer faza i samim tim sto se to dobija na nultom provodniku a on je u spoju sa uzemljenjem onda se desava da izbaci zastita.Nadam se da sam bio od pomoci,pozz
Negde u instalaciji ti je spojena nula i zemlja. Moze da bude i nesto drugo ali mislim da je to glavni uzrok takvog ponasanja FID sklopke. To se desava zato sto kada je ukljucen neki monofazni potrosac jedan deo struje prolazi (zatvara se) preko nule a drugi deo preko uzemljenja i zato fidovka odreaguje.
Najčešće izbacivanje sklopke je zbog vlaženja utičnica koje su na mjestima gdje je velika razlika temperature ,npr :kupatila,ispod prozora u hodnicima(a i na balkonima imaju utičnice);to su tkzv teško uhvatljive greške jer ima svakakvih majstora(neki stavljaju puno utičnica na jedan osigurač u raznim prostorijama,a pravilo je samo najviše tri utičnice
na jedan osigurač u istoj prostoriji a nikako u tri različite,većina da uštedi kabl ide iz kutije u kutiju paralelno to je još gore itd)
To se lako utvrdi sa intrumentom megaometrom u momentu kad se to dešava,ali to je stvar za malo jačeg majstora.
Ja sam imao problema sa FID sklopkom dok nisam otkacio kabel koji je bio u zemlji presecen i fino izolovan, ali eto vlaga je negde probila i bacala mi FID sklopku i to upravo na nacin koji si ti opisao
moguce je da neki uredjaj probija.: to su uredjaji koji su uzemljeni a ti ces to proveriti ovako. iskljucis sve iz zida, raskacis bojles grejajicu, aspirator...sve to kad odradis pocnes da ukljicujes jedno po jedno proveris glinaricom. kad naletis da izbaci sklopku neki uredjaj, nemoj ga ukljucivati jer je neispravan.
_____ javi sta si uradio!!!
I onda deseti dan opet izbaci. :eek:
Lako je naći kvar kad izbacuje neprestano, ali drugi, treci, deseti dan je tesko utvrditi na ovaj način.
pogledaj kako ti je spojena fidovka pošto ti je zgrada nulirana
tj. ako je sistem nulovan a nemaš odvojenog uzemljivača teško ce ti fidovka raditi ispravno
Interesuje me dali je preporučljivo nulovanje i ako ima urađeno uzemljenje i spojeno je na sabirnicu. I dali je dobro gdje nema uzemljenja nulovati n i pe sabirnice prije fidove sklopke tako da bi u funkciji bila i fidova sklopka i i nula.
U čemu je razlika između nulti provodnika i uzemljenja i ako je razlika zbog čega je. Dali kod monofazne struje trpi išta nulti provodnik kada je u pitanju potrošnja znači kada je uključen primjera radi strujna peć. A dali se to isto dešaje i kada je u pitanju trofazna struja. Hvala unaprjed
Da bi nadalje pricali o ovom problemu moracemo da razjasnimo - naucimo kako radi FID sklopka. Ista je sastavljena iz prstena sastavljenog od kvalitetnog dinamo lima kroz koji prolaze fazni i nulti provodnik i oko koga je namotan sekundarni namot od bakarne za koji je vezan okidac mehanizma za iskljucenje sklopke. Ko je ucio elektrotehniku zna da je po drugom kirhofovom zakonu (Količina naelektrisanja koja se ulije u čvor mora da bude jednaka količini koja za isto vreme otekne iz čvora) zbir svih struja koji prolaze kroz jednu granu odnosno u ovom slucaju primarni namot jednak nuli. Znaci kad je sve u redu u sekundarnom namotu se ne indukuje elektromotorna sila. Ukoliko u kolu iza sklopke protekne struja odredjene jacine prema masi, desi ce se disbalans u kolu, zbir svih struja u primaru transformatora FiD sklopke vise nece biti nula i u sekundaru sklopke ce se indukovati EMS koji ce biti dovoljan da okine mehanizam za iskljucenje , koji ce dovesti do iskljucenja sklopke.
Nulti provodnik je na mestu transformatorske stenice uzemljen i na mestu nulovanja on ima potencijal ravan zemlji, medjutim zbog postojanja nesimetricnog opterecenja, reaktivnih opterecenja, i same duzine mreze koja sa sobom nosi i kapacitivne i nduktivne pojave, potencijal nule u odnosu na zemlju na mestu naseg kucnog prikljucka nije jednak potencijalu zemlje te izmedju njih odzirom na razliku potencijala protice neka struja. Ukoliko je ova struja veca od struje ostljivosti FID sklopke i ona ce biti iskljucena.
Kod monofaznog prikljucka struja kroz nulti vod je jednaka struji kroz fazni vod
U čemu je razlika između nulti provodnika i uzemljenja i ako je razlika zbog čega je. Dali kod monofazne struje trpi išta nulti provodnik kada je u pitanju potrošnja znači kada je uključen primjera radi strujna peć. A dali se to isto dešaje i kada je u pitanju trofazna struja. Hvala unaprjed
Da ne zapocinjem novu temu kad se ovde vec govori o FID sklopkama,naime zanima me koju FID sklopku da stavim na trofaznu struju,znaci 3x25A,znam da treba cetvoropolna ali od koliko ide ampera(pitanje je mozda nekome smesno ali tu sam malo zbunjen),posto ima sklopki sa razlicitim amperazama---i ujedno jos jedno pitanje,da li je pametno odnosno dobro da stavim na celu instalaciju jednu FID sklopku sa manjom osetljivoscu tipa 300 mA i jos jednu sa vecom osetljivoscu na kupatilo na primer od 30 mA
Овде је много тога речено и остало недоречено па ћу изнети нека моја практична искуства.
Са нуловањем немам никаквог искуства и то нећу да коментаришем.
У кући коју имам прва електроинсталација је рађена 1965 год када и кућа. Уземљене су биле само утичнице за фрижидер и ел. шпорет и то ПВЦ жица 1,5 мм обавијена око водоводне цеви.
Реновирање инсталације урађено је 1974 када је урађено комплетно уземљење са ЗНС (заштитном напонском склопком) која реагује када се јави напон између фазног водича и уземљења. Вод за уземљење је повезан са 3м водоводне цеви побијене у земљу.
У међувремену сам доста научио о струји и 1994 раздвојио инсталацију приземља и спрата и уградио ФИД склопку са истом инсталацијом уземљења. Начин рада склопке је већ напред описан. Тада се јавио и први проблем. Укључивањем сијалице у шпајзу склопка је избацивала и није могла да се укључи.
После 3 дана копања по инсталацији нашао сам грешку. Мајстор је у разводној кутији спојио нулти водич са уземљењем и код те сијалице је напон био између фазе и земље. Раздвајањем нултих водича и уземљења проблем је решен и склопка није избацивала. Склопка је 40/0,5А. Више пута се дешавало да неки од уређаја страда и јави се напон на кућишту уређаја (ел. шпорет, замрзивач, бојлер) и слопка је одмах избацивала и није могла да се укључи код се није искључио неисправан уређај.
Сличан проблем са повременим избацивањем склопке сам имао од самог почетка у кући у којој сада живим склопка је 63/0,2А Многи су ми објашњавали да је то што кућа није споља измалтерисана и нема изолације тако да склопка рагује на влагу. И после решавања тог проблема склопка је и даље повремено избацивала. Проблеми су нестали када сам променио склопку.
Што се купатила тиче сва су код мене повезана на исту склопку (једнокупатило у једном стану и једна склопка) и немам проблема, све савршено функционише. Подразумева се да у купатилу нема разводних кутија прекидача и сл. већ само утичнице са поклопцем сијалице са куглом и бојлер. Надам се да ће ово бити корисно.
konacno jedan pravi odgovor sta je FID sklopka i kako radi a kvar ce se ipak naj lakse naci megaommetrom mada to zna mnogo da zeza
Пре двадесетак година ме позову јер фид-склопка избаци кад пусте топлу воду на проточном бојлеру у кухињи. Бојлер нигде не цури-све суво к'о барутана.
Узрок:
Цев од вруће воде из бојлера до славине скоро зачепљена од каменца.
Кад куварица (кафана је била у питању) пусти врућу воду хладна вода "надува" бојлер и прикључна клема термостата додирне лимену оплату бојлера а склопка к'о склопка - избаци.
Очистио сам каменац и све у реду.
Ипак је ФИД-склопка измишљена да сваки апарат има своју склопку а не цела кућа на једну. Па кад избаци склопка ноћу бауљање по кући до места где је свећа или батеријска лампа
Probaću ovde da postavim pitanje da ne bi otvarao novu temu jer je već ima.
Imam problem sa Fid sklopkom, na toj kući ranije nisu bili automatski osigurači kao ni sklopka. Struja je monofazna u celoj kući.
Majstor je namestio automatske osigurače pa nakon par meseci smo ubacili i fid sklopku. (april mesec u pitanju)
Sve je radilo ok do novembra inače je kuća da naglasim bez potrošača (prazna-neuseljena)
U novembru krene da izbacuje sklopka u večernjim satima na oko 30min-sat vremena izbaci pa posle 2-3 dana opet nekad jednom nekad par puta na dan.
Dolazio majstor čačkao razvodne kutije kao našao grešku pomešana nula nemam pojam sa čim,valjda sa uzemljenjem, možda i grešim... sredio on to kad opet ista priča.
Majstor mi je napravio veću štetu, provalio mi je zid iza strujomera jer je nešto štemovao ne znam ni ja šta jer nisam lično bio kući, znači propast.
Dođem na ideju da gasim osigurače jedan po jedan i čekam da izbaci sklopka i to je trajalo 3 dana dok nisam pogasio sve osigurače i sklopka je i tada izbacila.
Stavim drugu novu sklopku...ista stvar... Nečuveno
Ako imate nekih ideja pišite.. trenutno mi stoji povezan automatski osigurač umesto sklopke. Tako sve radi super :D
Fid sklopka izbacuje kad dolazi do kontakta nule i uzemljenja.Osiguraci nemaju veze sa tim jer oni
prekidaju fazu.Potrebno je izmeriti instalaciju, raskopcati kutije i uticnice i polako premeriti instrumentom
kablove da nije probijena izolacija i onda kopcati deo po deo.To je ono sto bi ja uradio i sto mi pada
na pamet i pod uslovom da su svi uredjaji koji se ukljucuju ispravni, ali se i oni daju ispitati
(ranije su problem znali da prave i metalni trofazni OG konektori, narocito na produzivacima, ali ti to nemas).
Ponekad i vlaga zna da pravi probleme.
Да ли је бушено нешто по зидовима, у виду постављања неких елемената, типли и сл? Да није можда дошло том приликом до оштећења изолације на проводницима па да због влаге сада долази до споја нуле и заштитног уземљења? Иначе, потписујем све што је Бранимир већ написао.
FI-sklopka reaguje u sledećim slučajevima:
1. direktni spoj iizmedju faznih provodnika
2.. direktni spoj izmedju faznog i nultog provodnika
3. direktan spoj izmedju faznog prov. i prov. za uzemljenje, odnosno, izmedju faznog prov. i bilo kog metalnog predmeta koji je uzemljen
4. u slučaju da se potrosač priključi na fazni prov. i na prov. za uzemljenje umesto na nulti prov.
5.. direktni spoj izmedju nultog prov. i prov. za uzemljenje, odnosno bilo kog metalnog predmeta koji je uzemljen
Razumem ja na kom principu radi Fid sklopka nego mi je čudno da izbacuje kao što sam naveo mnogo češće zimi i to u večernjim časovima. Od potrošača nemam ništa osim sijalica na plafonu a utičnice i prekidače na zidu sam sve promenio i dva puta skidao da proverim da nije tu neka začkuljica zeznula stvar.
Ako pogasim sve osigurače znači u kući nema faze nigde i izbaci opet, može samo da bude nula i uzemljenje da zeza.
Najgore mi je što je zid u dnevnoj sobi izgletovan preko razvodnih kutija pa bi sada napravio štetu kada bi ih tražio i otvarao.
Da napomenem da mi se nikada nije desilo da osigurač neki izbaci, znači samo sklopka.
Kako bi mogao da uprostim operaciju i otkrivanje kvara?
Tako što ćes na početku razvoda da otkačiš i nulu i uzemljenje, pa onda privremeno poveži fazu na mesto nule.
Glimericom proveri "dolazi" li faza samo na ona mesta gde treba da bude nula ili je ima i na priključcima za uzemljenje.
Naravno svi potrosači moraju biti potpuno odvojeni od utičnica, sijalice izvadjene...
Teško će tako pronaći uzrok. Glimerica nije pouzdan instrument prisustva faze. Čak i da su pomešani nula i uzemljenje, bez potrošača to ne bi trebalo da izbacuje, pošto nema "curenja" struje.
Ako je kod neke sijalice (ako dolazi uzemljenje i do sijaličnih mesta) zamenjena nula i uzemljenje, kod uključenja sijalice, morala bi sklopka da izbacuje svaki put.
Ako je u razvodnoj kutiji došlo do spajanja nule i uzemljenja, morala bi sklopka stalno da izbacuje, pošto je jedan od testova da li radi FID-ovka, direktno spajanje nule i uzemljenja u jednoj od utičnica.
Mada informaciju da nema potrošača treba uzeti sa rezervom, pošto postoje sijalična grla, sijalice, možda bojler.
Kao što je već rečeno, negde zbog loše izolacije i verovatno povećanja vlage u određenim situacijama dolazi do delovanja sklopke. Nije lako naći uzrok, pogotovu ako je uzrok u instalacijama koje su ispod maltera.
Stvar olakšava:
- To što si zamenio sklopku, pošto i ona može da bude uzrok. Da dve nove sklopke budu loše, mala verovatnoća. Koja sklopka je ugrađena, odnosno koji proizvođač?
- To što objekat nije useljen i što nema potrošača, pošto uzrok može da bude i neki od potrošača. Ako ipak imaš neki od potrošača, ne samo one koji se uključuju u utičnice, treba ih odspojiti.
Pored onog navedenog u predhodnim porukama, još proveriti sledeće:
- Proveriti sijalična mesta (grla ) van objekta
- Možda je neka kutija u koju je trebalo da dođe utičnica kod malterisanja prekrivena malterom
- Da nema neki produžni kabl koji se ponekad pritisne nečim.
- Da li je dobro odrađeno uzemljenje. Da li je urađen temeljni uzemljivač ili su korištene sonde, možda ii kazan bojlera ukopan u zemlju. Suština je da li mu je dobar otpor.
- i td.
Da li je sklopka testirana i da li funkcioniše pri spajanju nule i uzemljenja i pri pritisku na test dugme na njoj.
Pritiskom na test-taster spajaju se faza i nula, naravno preko odgovarajućeg otpornika.
Kad se odvoji "dolazna" nula i uzemljenje na nulu koja ide ka potrosačima se poveže faza i u tom slučaju glimerica treba da zasvetli samo na dva kontakta bilo koje utičnice ili svetiljke.
Mislio sam na to da glimerica nije sigurno sredstvo, pošto vrlo često u žicama ima neki indukovani napon koji ona pokazuje kao prisutnost pravog napona.
Imam dve glimerice koje zasvetle čim stavim prst na zadnji deo, a da vrh nije nigde prislonjen.
Za sigurnu indikaciju koristiti npr. unimer.
U ovom slučaju nemamo dovoljno informacija kako je izvedeno uzemljenje, ako ga ima, da li je uzemljivač ili su instalacije nulovane i da li je sklopka testirana da funkcioniše u situacijama kada bi trebalo.
Postavljena sklopka koja ponekad deluje ne znači automatski i da ona uopšte funkcioniše pravilno. Pokretač zadnjeg pitanja je i rekao da je ona tek postavljena.
Pozdrav svim forumasima.
Jedno pitanje.Mali bojler koji je star 20-ak godina radi ali kako? Uticnica u koju je ukljucen nema nulu,negde je prekinuta.To je instalacija od pre 40 godina i ima dve zice.U uticnici je nula povezana sa kontaktom predvidjenim za uzemljenje.Kazu mi da je tu sistem nulovan,Bez obzira ipak je proverom utvrdjeno da nema nule a bojler radi.Jos uvek nije otvaran pa da li neko zna sta je u ptanju?
I jos nesto? Da li je moguce u ovakvoj instalaciji staviti Fid sklopku? Jos jednom da napomenem, nema trece zice do uticnica za uzemljenje,spajanje su mostom u samoj uticnici
ipak je proverom utvrdjeno da nema nule
Kako si to uvrdio?
Links:
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-340550
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-340551
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[5] http://peradetlic.hupont.hu/
[6] http://kreativnost.4umer.com/
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-340552
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-340553
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[11] https://www.facebook.com/tenzor1/
[12] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[13] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-340554
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zegel
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-340555
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91137
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-340556
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91477
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-340557
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91480
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-340558
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/0
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-340559
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-340560
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/biš
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-340561
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93156
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-340562
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-340563
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkos
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-340564
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-340565
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92271
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-340566
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan59
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-340567
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93574
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-340568
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djsloba10
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-396195
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/podunavac87
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-396197
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-396199
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-396204
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bustan
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-396212
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-396213
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-396217
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-396229
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-396232
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-397772
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aleksej-0
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka#comment-397776
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka?page=1
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Mozda treba staviti sklopku sa manjom osetljivoscu, mada je u principu bolje da izbacuje cesto, nego nikako
Koja je osetljivost postojece fidovke?
Previše analize dovodi do paralize