ok hvala
daj mi još reci kako da naštelam zrak da se pali recimo na 2bara a gasi na 3
hidrofor se gasi i pali neprestano.
dali je u pitanju manjak zraka u njemu ili nešto drugo?
ok hvala
daj mi još reci kako da naštelam zrak da se pali recimo na 2bara a gasi na 3
MOLIM VAS ODGOVOR
Kako da ti kažem?Ima raznih tlačnih sklopki i raznih štelovanja.Treba naštelovati ulkjučivanje na 2 bara a isključivanje na 4.E da je slika sklopke(tlačne,one na boci)...
kako da smanim sliku kad je dižem
http://img832.imageshack.us/i/fotografija0014k.jpg/ [11]
link slike hitno je
Imaš na naslovnoj pri dnu "uputstva za forumaše",objašnjeno je više puta :bye2
slika je dignuta na linku iznad u poruci
Pa jednostavno je,imaš dva šrafa za štelovanje;levo,vertikalni šraf koji zateže one dve opruge i služi za štelovanje isključenja.Gore,jasno se vidi šraf sa kontra maticom koji služi za štelovanje tačke uključenja.
hvala
javim kad isprobam
daj pojasni malo
moram li ga ispustiti skroz pa nadrukati zrakom ili nesto tako ili
kad ima voda u njemu ja stelam bez obzira na zrak u njeemu
hvala hitno je
Nisam ni jedanput kazao da treba drukati vazduh u bocu.Vazduhom samo isteraš vodu iz boce a pumpa će sama u gornjem delu boce komprimovati vazduh u odnosu koji našteluješ sklopkom.E sad sklopku možeš štelovati kad god hoćeš mada je bolje kada je normalnija situacija u boci,znači kad izbaciš višak vode.Ne znam kakva ti je sad situacija sa sklopkom koje su vrednosti naštelovane-raštelovane? :hh
u pravu je ognjeni_zmaj. to je nedostatak vazduha. u kazanu mora biti 1/3 vazduh i 2/3 voda, to je pravilo
daj mi molim vas objasnite postupak nastelavanja pritiska na tlacnoj sklopki pošto sam kupio novu da se pali na 2 bara a gasi na 3. sve sto trebam od skidanja stare do metanja nove i nastelavanj te filanja vodom i zrakom ako je potrebno
PA ZAR NITKO NEZNA ODGOVOR :hh
U rezervoaru hidropaka postoji guma koja mora biti napumpana preko ventila /kao na biciklu/koji se nalazi na prednjoj strani rezervoara ispod plastike koja se skida. Proverite pritisak... mislim 1 ili 1,5 at. Pumpate kao gumu na biciklu. Kada dostigne taj pritisak, hidropak ce raditi normalno
Prvo:velika slova su zabranjena na forumu :nono
Drugo:Sve ti je već objašnjeno al ajd :tup
Treće:zašto si kupovao sklopku kad je ona stara sa slike jedna od najboljih tlačnih sklopki kakve se danas ne mogu kupiti.
Četvrto:zašto da šteluješ novu sklopku?Ona je već naštelovana na neke optimalne parametre.
Peto:Optimalni parametri nikako nisu oni koje ti hoćeš:uključenje na 2 bara i isključenje na 3 bara
Šesto:Sve i da hoće neko da ti objasni štelovanje,nisi kazao koju sklopku si kupio niti si okačio sliku te nove?Jel treba da gledamo u pasulj?
Sedmo:U svakom slučaju ako menjaš sklopku ispusti svu vodu iz boce zameni sklopku i pri tom naročito obrati pažnju da se navoj dobro zadihtuje.
U rezervoaru hidropaka postoji guma koja mora biti napumpana preko ventila /kao na biciklu/koji se nalazi na prednjoj strani rezervoara ispod plastike koja se skida. Proverite pritisak... mislim 1 ili 1,5 at. Pumpate kao gumu na biciklu. Kada dostigne taj pritisak, hidropak ce raditi normalno
daj sliku nove sklopke, pomocicemo ti ako si ti voljan...bez poklopca je moramo videti 8-O
eee ovako imam problem sa indroforom stalno se pali ispustim 1l do 2l vode i on se upali..sta bi trebo uradit da se rijeđe pali a ispusti vise vode..prije se palio nakon isoustenih 10l vode i vise..
eee,a jel to "indrofor" ili "indropak"?Kolika je boca?Uglavnom,suština je da se istera višak vode iz boce da bi se povećala zapremina komprimovanog vazduha...
Kupio sam hidrofor speroni 100/25-c i sad bih da ga priključim u sistemu sam svoj majstor. Imam nekakve nedoumice:
(Vodu bih crpio iz cisterne koja se nalazi poredkuće te je visinska razlika između hidrofora i cisterne neznatna)
- Da li nepovratni ventil postaviti na samom hidroforu ili na cisterni na samom izlazu - odvodu
- Da li dovod vode od cisterne do hidrofora mogu dovesti bilo kojim crijevom (poliester, plastika, guma, oki, itd.
Imam isti problem. Hidrofor se nonstop pali i kada ne pustam vodu,a ako odvrnem slavinu radi bez prestanka.
Probao sa izbacivanjem viska vode iz boce, da nisam preterao jer pumpao sa pumpom vec sam ga prikljucio na kompresor?
Ipak mi se cini da je guma pukla.
Jos vaznije pitanje, kako se hidrofor priprema za zimu, kada nece biti koriscen celu zimu?
Ja sam ispraznio hirfofor ali mora da je ostalo jos vode. Po ukljucivanju proletos rdja je izlazila satima, a cimi mi se da je hidrofor bucniji.
Pozdrav
Sve dihta na hidroforu ali nemoze pritisak postici.Voda ipumpana sva iz hidrofora.
Pritisak nadrukan na 1.5bar.Pumpa ukljucena i radi oko 5 min.Otvaram slavinu voda curitj tjera vodu.
Pumpu sam iskljucio i slavinu zatvorio.Druk tj ,pritisak drzi isto 1.5bar.Pumpu ukljucio ali druk stalno 1.5bar.
Znaci sve dihta tj.pritisak drzi.Jedno me interesira.Koliko treba vremena da pocne drukati pritisak u hidroforu.
Pozdrav
Novi sam na forumu i u ovoj oblasti, pa mi nemojte zameriti za eventualne neprecizne informacije.
Pre par dana sam instalirao novi hidropak (ima exp posudu od 10lit, kupljen u Uradi Sam). Prikljucio sam ga na rezervoar (oko 350L) koji je iznad hidropaka, tako da nisam morao da stavljam nepovratni ventil (kojeg cu svakako postaviti) na ulaz.
Pre nego sam ga ukljucio, napunio sam ga vodom kako pise po forumu.
Nakon paljenja, uredjaj je radio, recimo normalno: napumpa pritisak na 3 bara (za par sekundi), ugasi se, i onda u roku od 15 sec mu padne pritisak na 1bar posle cega se uredjaj ponovo upali, pa tako u krug. Ovo je radio bez obzira da li sam pustao vodu lili ne. Dakle konstantno je padao izlazni pritisak.
Pre nego postavim pitanje, moram da dodam sledece informacije:
1. Instalacija (koju hidropak napaja) nigde ne pusta vodu.
2. Spoj dovoda i hidropaka sam bio stegnuo rukom (us upotrebu kudelje), pa je malko curio
3. U sklopu instalacije se nalazi jedan bojler od 80L koji je bio delimicno napunjen (mozda 1/4)
4. Postoji "osnovni" izvor napajanja vode iz jednog izvora koji je dovoljan za normlno koristenje hladne vode, ali tek delimicno za bojler - zato sam se i odlucio za hidropak.
5. Nisam proverio vazdusni pritisak u exp posudi, ali s obzirom da je nov uredjaj, racunam da je bio OK (provericu svakako pre naredne upotrebe)
Pitanje:
Da li je ovakvo gubljenje pritiska u instalaciji koja nigde ne curi normalno (ja pretpostavljam da nije) ?
Da li je mozda ovakvo gubljenje pritiska izazvano punjenjem bojlera ?
Ako moje pretpostavke nisu tacne, sta bi moglo da bude problem ?
Pozdrav
Pa nemože da ostane bez vode ali može da ostane bez pritiska
Da li to znaci da kada nema nepovratnog ventila, napumpan pritisak se "izduva" nazad u izvor vode ?
Naravno,upravo to
Razumeo ! Hvala !
A jos da dodam pitanje vezano za bojler: da li ce hidropak da radi sve dok se ne napuni bojler, ili ce da dopumpava onako kako se koristi topla voda ?
Tlačna sklopka reguliše rad pumpe,dakle pumpa će raditi i puniti sistem sve dok ne postigne pritisak u sistemu(gornju tačku-tačku isključenja),prvi put će pumpa raditi malo duže,posle relativno kratko pošto će samo dopunjavati sistem odnosno nivelisati razliku pritiska...
Links:
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-350834
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[3] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-350835
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/biš
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-350836
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-350837
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-350838
[9] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-350839
[11] http://img832.imageshack.us/i/fotografija0014k.jpg/
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-350840
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-350841
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-350842
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-350843
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-350844
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-350845
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-350846
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/0
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-350847
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-350848
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-350849
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93044
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-350850
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-350851
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-350852
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-372338
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cigor
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-372357
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-372456
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mrrki
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-391445
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorcina
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-401050
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvonko00
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-401417
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pnedic
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-401424
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-401425
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-401426
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-401427
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87#comment-401431
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hidrofor-se-stalno-pali-i-gasi-molim-vas-pomo%C4%87?page=1
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Bolje je reći-višak vode.Procedura je jednostavna,isključi napajanje struje,otvori najbližu slavinu i kompresor priključi na ventil za vazduh(obično je na kolenu između pumpe i boce)te isteraj svu vodu iz boce(dok ne krene vazduh na slavinu) zavrneš slavinu ,skloniš kompresor,uključiš pumpu i trebalo bi da je to-to ako je sklopka iole dobro naštelovana.
Ve-ka majstor, popravlja sve osim karaktera-nema delova(Ve-ka nije kvalifikacija nego skraćeno ime)
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [3]