Poštovani zovem se Ivan, dolazim iz Banja Luke, radim u jednom preduzeću već 5 godina kao električar na održavanju pogona, imam jednu dilemu pa bih molio Vas koji imate iskustva da mi pomognete: naime problem je sledeći: do jednog stroja zračnim putem(pa niz zid hale) mi dolazi elkalex 4*35 mm2 , pa bio odvojio jednu industrijsku utičnicu za njega sa (5*6 bakrenim podžbuknim kabelom): koliko ja znam EP 95-13 spojnica koju proizvodi RYCHEM je upravo prolazno/odvojna spojnica namjenjena za ELKALEX (SKS) kabele, a zbog pokositrenog tijela dozvoljava spoj AL/CU- pa me zanima (ova spojnica je testirana zaronjena u kadu na 30 min pri naponu 5KV i vodonepropusna je) da li treba da dodatno izoliram spojno mjesto(neka PVC cjev od vode ili sl) ....i na jednom mjestu treba da spojim prekinuti AL kabel to sam mislio POLJ spojnicama( na inbus,allen ključ su) i orginalnim setom RYCHEMOVIH navlaka sa plinom izolirati...Zahvaljujem svima unaprjed koji su mi pomogli u mojoj dilemi...pozdrav
elkalex (al)je SKS aluminijumski kabel
podzbukni (cu) je PGP kabel
tenzor
ne moras dodatno zastititi spojnicu osim ako postoji mogucnost mehanickog udara a mozes je izolovati RAYCEM conducter tape
sto se tice nastavlanja al kablova moze spojnicama ali vodi racuna ako ti je taj vod samonosivi kabel onda moras spoj "slingovati " da on ne bi nosio teret kabla
i ok je to izolovanje termobuzirima
https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw