Onda ništa.
Grejanje na pelet
Kako nista?! Samo sam se salio, ne odustajem ja tako lako...
Jos jedna stvar mi nikako ne ulazi u glavu. Radi se o cetvorokrakom ili mesnom ventilu. Ne mogu da provalim kako se on zove na engleskom inace bih proguglao da vas ne smaram ali moracu. Recimo ovako je kod mene, liveni kotao, gorionik na pelet bosch brenn, pumpa koja vrti vodu kroz sistem non stop i termostat koji stoji u sobi. Dakle zelim 22 stepena, to kazem termostatu, on kaze gorioniku kad da se upali, on u kotlu greje vodu, pumpa salje u radijatore.... Prosto i jednostavno.
Razumem da mesni ventil cuva kotao i ostalo, verujem ja vama da on radi posao, jer ste vi sve to isprobali bezbroj puta. Ja samo ne razumem sta se desava sa onim viskom temperature iz kotla kad on dodje do svojih recimo 70 stepeni... Recimo podesimo da u kotlu drzi toliko, a u radijatore da salje 40. Termostat kaze kotlu da se upali, on zagreje sebe do 70 za deset minuta, mesni ventil onda ukljuci pumpu ili pusti tu vrucu vodu u ostatak sistema. Ostaloj vodi treba jos recimo pola sata da se zagreje do 40, a mojoj sobi treba sat vremena da bi dosla do 22. Gorionik radi sve vreme, jel tako? Sve dok mu termostat ne kaze dosta. Interesuje me sta se desava u kotlu u medjuvremenu? Gde ce onaj visak preko 70 u kotlu i 40 u sistemu? Siguran sam da ima viska. Kapiram gde ide ako imamo onaj sud za akumulaciju temperature. Planiram da i njega ubacim za sledecu sezonu, a ne znam sta da radim sa ovim mesnim ventilom? Dali da ga ugradim sada ili ne? Po meni on ima smisla ako lozimo ugalj i drva, gde temperaturu kontrolise regulator promaje (onaj deo sa lancem koji otvara i zatvara vratanca) na kotlu. Kad se kotao pregreje, vratanca se zatvore i priguse vatru. Daljinski termostat nema pojma sta se desava u kotlu, njega interesuje samo temperatura u sobi. Bojim se da ne dodje do pregrevanja kotla. Jedini senzor koji imam dole je onaj na cevi kroz koju ulazi pelet u gorionik. Onaj koji pazi da se plamen ne vrati u spremnik. Uh, ako stvari stvarno idu ovako kako sam ja slozio u glavi, to moze da bude opasno!
Nismo mi isprobali već su to ing-ovi tako konstruisali i smislili da bi se sačuvalo ono što oni naprave , kao kod auta što moraš napraviti servis bez obzira jesi prešo 15 ili 15000km
Nema tu "viška toplote": mešni ventil, kako sam naziv ove korisne sprave veli, na jednoj strani meša vrelu vodu iz kotlovskog potisnog voda sa pothlađenom vodom iz povrtatnog voda radijatorskog kruga i tako umešanu šalje u sistem, na drugoj strani meša tu istu - jednu i drugu vodu i vraća je u kotao, s tim da, u stvari, obara temperaturu vode koja ide u radijatore, jer ona koja iz kotla izlazi je prevrela, a podiže temperaturu povratnog voda u kotao, jer ona koja se iz radijatora vraće je suviše hladna.
Liveni kotlovi su otporni na kondenzaciju, tako da ta funkcija "čuvanje kotla" nije od značaja, ali je od značaja to što kotao može da radi na optimalnoj temperauri od (preko) 72 stepena, a da u radijatori ne budu "pec-pec".
Gorionik ima onu elektroniku koja ne dozvoljava da se kotao pregreje: kad priđe zadatoj temperaturi, gorionik će smanjiti snagu, a ako je i ta smanjena snaga veća od trenutnih potreba za toplotom, gorionik će da se ugasi.
Daljinski termostat fakat ne zna šta se u kotlu događa, već "gleda" šta se događa u grejanom prostoru i shodno onome što "vidi" komanduje gorioniku da se upali/ugasi.
Ugradite mešni ventil, toplo preporučujem: grejanje će vam biti konfornije, a efikasnost kotla veća, što će se očitavti na potrošnji - slobodno računajte sa (bar) 20 odsto uštede.
Pozdrav svima,
Ovo je prva sezona da se grejem na pelet pa bih zelio znati da li je potrosnja od 150Kg peleta za nedelju dana mnogo?
Detalji.
Grejem 120 kvadrata, kotao Biodom 27, Drakulicev pelet, spoljna temperatura ovih dana je tuda negde oko nule, u prostoriji oko 22 stepena.
Kotao je radio 11-12 sati dnevno.
Kakva su vasa iskustva?
Pristojna potrošnja. Verovatno bi moglo još malo da se utegne, ali čemu?
pozdrav svima
bas mi je drago sto se rastrgla ova tem ali nisam u mogucnisti da je sada celu propratim
zanima me kako da povezen q3rf na boschov gorionik. dali to ide na klemu 7-8?
HVALA
Da!
opet hvala
Pozdrav svim forumasima,kao prvo hteo bi da pohvalim temu moze puno da se nauci i sazna iz nje! Prosle godine sam ugradio ATI Terming kotao na pelet koji je namenjen za agro pelet zbog toga sto ima pokretnu resetku koja posle svakog doziranja pomera zar i na kraju pada pepeo u mali puzni tr. koji izbacuje napolje u jednu kutiju,tako da moze da se koristi i cist pelet od zitne slame koji stvara sljaku! prilikom ugradnje nije stavljen mesni ventil isada bi hteo da ugradim isti,samo mi nije jasna razlika izmedju trokrakog i cetvorokrakog ventila? nabavio sam trokraki manuelni (bez elektronike) od kolege dzaba ali nebi da zurim i da stavim a posle da se kajem sto nisam stavio 4kraki i dali ce da se smanji potrosnja,posto mi je sada nenormalno velika-preko 60 cak i do 80 kg na 24h sojinog peleta?! molim za savet i pomoc,hvala
Četvorokraki ventil je korisniji od trokrakog, ali bolje je imati i trokraki, nego ništa. "Kad nema kiše, dobar je i grad", kaže poslovica-
Evo slike na kojoj se vidi razlika između ova dva ventila i načinima ugradnje.
Evo da i ja podelim iskustva sa biodom 27 kotlom u vezi potrosnje. Trenutno, kada temp ide i do -7c napolju, za oko 14 sati konstantnog grejanja potrosimo 15-20kg peleta za kvadraturu od 60-80m2.. Temperatura u sobama je oko 22c. U jednoj sobi smo stavili i krovnu izolaciju i tu se primecuje ogromna razlika nego u sobama gde je nema sto se zadrzavanja toplote tice. Problem koji smo imali na pocetku sezone ga vise nema i slozili smo se sa serviserom da su problem pravili cunci koji su precnika 8cm, pa planiramo da krajem sezone uzmemo sire cunke ako se opet javi problem sa gasenjem. Sve u svemu je ok, mada mi se javlja ogromna kondenzacija na prozorima u svim prostorijama u kuci, cak i onima koje ne grejem.. ali o tome cu u drugoj temi... Pozdrav
Koji ste problem imali sa biodomom?
Meni se javljao alarm peleta, u razogovu ra serviserom saznao sam da se to desava kada je kotao nov, dok se na zidove kotla nije nahvatao takni film pepela pa je temperatura dima veoma mala, usled cega kotao zakljuci da nesto nije u redu sa peletom. Temperatura dima je tada bila oko 70-80 stepeni. Nakon sprzenih nesto oko 300Kg peleta temperatura dima u normalnom radu se povecala i iznosi od 90-120 stepeni, obicno izmedju 90 i 100. Alarm peleta mi se nije javljao. Pre neki dan ocistih kotao, izdrndah onu rucicu dobro i primetih da se temperatura dima opet bude ispod 80 stepeni usled cega mi se opet javio alarm peleta. Mada na odzaku primetih fleke, izleda da cu imati problem sa kondenzom.
Cesto citam ovaj forum ali sam uglavno bio puki posmatrac sve dok se nisu poklopile dve stvari, Zmajdin i moja nabavka peci na pelete.Od pocetka ove sezone grejem se na novo kupljenu pec tj. kotao radiator Kraljevo Tkan1 i moram reci da nisam zadovoljan ali sve se nadam da je moj problem privremen.Elem, prosle sezone sam se grejao na drva i ugalj i bijah vise nego zadovoljan . Problem je nastao kad smo se odlucil na financijski iskorak zvani peci na pelet.Da skratim,kuca ima tri stana,novogradnja,odlicno izolirana prosle zime bila kao rernica a sad na pelete trosimo minimum 5 dzakova peleta,kazem minimum jer to kad stavi zadatu temp.na 20 da bude u kuci a kad se stavi 21 stepen ode i 100 kila i to se postize jedva.Kratko pitanje za Zmajdina jel to normalno!
koliko kvm grejete ? nešto je to previše potrošnje , taman i da sipate u kotao nebi mogli toliko potrošiti , dajte još neke informacije , koliko redijatora , kolika temp u kotlu koliko u radijatorima , mešni ventil itd
Ne, nije normalno: na 180 kvadrata pri ovoj temperaturi, po meni i tri džaka dnevno je mnogo, sa dobrom izolacijom neka bude dva. Prosto, onaj ko ne puštao kotao u rad nije dobro, tačnike nikako nike uradio svoj posao. Sa Tkanom je posebna nevolja što ima veoma primitivnu elektroniku, Sa druge strane, ne postoji problem koji nema rešenje, a u ovom slučaju rešenje je odgovarajuće podešavanje parametara.
I mi smo imali problem sa alarm pelet, ponekad i alarm fire, ista stvar sto kazete za dimne gasove, desavalo se da ponekad i pet, sest puta to prijavi u toku jednog dana, ludeli smo. Primetili smo da kotao najbolje radi i da nema problema sa alarm pelet kad je razlika dimnih gasova i temperature u kotlu nikako manja od 10 (recimo temp u kotlu nam je 72c a dimni gasovi 82 pa navise, tad se sigurno ne gasi). Na to pojavljivanje alarm pelet nam je uticallo i u kojoj brzini palimo kotao, recimo u petoj brzini je radio ok, ali u bilo kojoj manjoj nikako da krene, a sad ovih dana ga palimo u trecoj, nekad u drugoj, pa on dalje sam regulise i radi ok. Nama se javljalo u pocetku dok je jos bio prelazni period problem sa kondenzacijom u kotlu ali moj muz je temperaturu u kotlu drzao na oko 65 i bas se culo kako kaplje unutra, onda smo iscitali ovaj forum, i sad ne spustamo temp u kotlu manje od 72c a u radijatorima regulisemo mesnim vetilom. Ne utice na potrosnju a cuva kotao. Nama je serviser rekao da onu rucku za ciscenje koristimo par puta u sezoni nema potebe cesce. Sad kad ste spomenuli, danas je muz ocistio kotao i kad sam ga palila prijavio je alarm pelet, tako da ima veze verovatno utice na dimne gasove ta kolicina cadji ili sta je vec koja se ocisti kad se koristi rucka... A koje cunke vi imate, tj koliki im je precnik?
Pozdrav svima.
Zamolio bih vas za savet i misljenje jer imam problem sa grejanjem na pelet.Elem,sa grejanjem sam zadovoljan ali nisam sa potrosnjom.Grejem oko 200kvm.U pitanju je spratna kuca sa po oko 80kvmkorisne povrsine kako u prizemlju tako i na spratu i jednu prizemnu kucu od oko 40kvm koja je dozidana tj. prilepljena uz ovu spratnu kucu.Spratna kuca je zidana sa trudbenikovim blokovima i nema izolaciju a prizemna je zidana sa siporex blokovima i ima izolaciju.Zadnih 5-6 dana tj. po ovim temperaturama trosim od 60-75kg peleta dnevno.Kotao je megalov od 25kw a gorionik je ferroli sun p7.Sobna temperatura mi je 21.5c.Serviser i sam kaze da je to velika potrosnja ali da je navodno sa gorionikom sve u redu i da su parametri dobri.Takodje mi je rekao da klapnu dimnjace zatvorim skoro do kraja jer ako je otvorim,da ce mi trositi jos vise peleta.Od samog pocetke tj. od ugradnje gorionika sam imao problema.Cesto mi je izbacivao gresku A01 i u onim prelaznim danima kada se grejalo samo nocu i nesto malo preko dana,mi je trosio oko 30kg peleta dnevno.Serviser je dolazio,zamenio kompjuter tako da mi se vise ne pali greska A01 ali je povecana potrosnja ostala.
ja grejem slicnu kvadraturu bez izolacije ..samo pvc trosim 30-40 kg..kako koji dan..koristim kostice od visnje i nisu dovoljno suve ..
@ Jeca Pereca
Čunci su Fi 80.
Verovatno niste primetili, poslao sam vam priv. poruku.
Pozdrav svima. Ugradio sam pre 10-tak dana Bosch Brenn Special Set od 27 kW , po mom misljenju trosi mi vise peleta oko 35 kg na 24h , grejem oko 110 kvm , izolacija na kuci 5 cm , na tavanu 3 cm , PVC stolarija . Zamolio bih nekog za savet kako da smanjim potrosnju . Pozdrav svima i hvala unapred. Salej.
ako radi 24/7 onda i nije nešto puno , ne isključujete ga noću ili nekad danju ?
Ne iskljucujem , samo nocu smanjujem termoglave na 18 stepeni. Ipak mislim da kotao gubi previse toplote jer kad zatvorim mesni ventil i kotao vrti samo svoju vodu dosla brzo se ohladi iako je u kotlarnici oko 25 stepeni !
Ne razmem , noću isključite mešni ventil i kotao i dalje sam sebe greje ? Šta Vam upravlja temperaturama u kotlu u kući i u sistemu i pumpom , može malo opširnije ili neka slika sistema ?
Temperaturu kotla regulise gorionik koji se sam pali na 73 stepeni i gasi na 60 stepeni , u kuci na radijatorima imam termoglave , na sistemu imam trokraki mesni ventil koji je nastelovan na 55 stepeni u polaznom vodu . Kada zatvorim mesni ventil onda pumpa vrti vodu samo u sistemu i ne uzima vodu iz kotla , onda bi trebalo da kotao malo duze akumulira tu toplotu u sebi , a ja mislim da on previse gubi tu toplotu jer iako sistem ne uzima tu vodu iz kotla on se ohladi za nekih 10 tak minuta na tih 60 stepeni i opet gorionik ukljucuje da ga zagreje.
čekaj ...ako isključiš mešni što bi kotao radio i dalje ? čemu gubljenje energije ? kako stoji regulator promaje ak ga imaš ?
Izgleda da se nerazumemo bas najbolje , mesni iskljucujem da bih proverio koliko dugo ( vremenski) kotao moze da akumulira toplotu dok ne dodje do donje granice ( koja je kod mene 60 c). Sta je regulator promaje ?
ok , sad sam pogledao , Vi nemate to tako da jedino možda malo podesiti parametre al to je već za stručnije koji će se nadam se javiti i dati neki savet ,
@Salej
Nisi rekao koji je kotao u pitanju. Ako je gorionik regulisan samo svojim temperaturnim senzorom i pali se na 63 a gasi na 73...i radi teoretski 24h potrosnja je sasvim pristojna. Nisi rekao ni kolika je snaga kotla i na kojoj snazi je podesen gorionik.
Mislio sam na onaj leptri na izlazi prema dimnjaku. Jos uvek mesam termine, izvinjavam se. Velika je razlika izmedju ta dva.
Sto se tice pepela, siv je ali mi se cinilo da je previse krupan. Nema uopste nesagorelih delova i sl, tako da izgleda da je serviser odradio dobar posao.
Hvala puno na iscrpnim odgovorima.
Samo nastavite sa radom na ovome, nemate pojma koliko to znaci ljudima. Praticu vas i dalje, fenomenalni ste.
Pozdrav!