Klima lepo hladi ali pre tri dana je pri ukljucenju u spoljnoj jedinici nesto kratko zalupalo, a zatim je sve bilo normalno.Kad sam posle sat vremena pogledala da li se skupila voda u kanistru u koje je ugurano odvodno crevo videla sam da je samo malo vode unutra, a dosta okolo po cvecu na stolu ispod, jer je iz kucista curilo
Na netu pise da je verovatno zapuseno odvodno crevo unutrasnje jedinice koje je majstor spojio sa crevom spoljne u kućištu spoljne jedinice.
Servis koji uvek zovem je prezaposlen, a rekli su da ce kostati izmedju 2000 i 4000 din, sto mi je nesto previse ako je samo to zapusenje u pitanju.
Sad me zanima da li ima tu neko jednostavno resenje, recimo da presecem odvodno crevo unutrasnje jedinice pre ulaska u spoljnu, produzim ga rebrastim i neka mi curi kondenz kroz oba.
Ili je sve to mnogo slozenije i bolje da nesto ne pokvarim?
Slikala sam , na slici se vidi to kao armirano tanje crevo, njega bih presekla na oznacenom mestu, zelena crtica..
Spoljna jedinica klime Midea curi i izvan odvodnog creva
Hvala na odgovoru, kasno je stigao, bio je serviser, izvukao to crevo unutrasnje jedinice iz kućista spoljne i rekao da mogu tako da koristim, pitao da li da mi ga nastavi, tj. produzi, ja rekla da moguni sama, on insistirao da uradi, spojio ga sa rebrastimnzreno namitavsi lepljivu traku i kad sam pitala za cenu reče 1500! Komentarisala sam da je to mnogo za takav posao,mon velikodusno smanjio na 1000 i cim je otisao videla sam da je printom namitavanjunizolir trake iščupao drugi kraj creva iz spoja sa unutrasnjom jedinicom, pa smo se i sutradan videli :/
Eto, tako, kad ne znaš i nemas koga da pitas bas ispadnes ivca ..
Inče, ja ne mogunuopste vise da se otvorim ovaj forum prekompretrazivaca, uvek pise da nije nadjen server, sad sam se ulogovala preko linka koji sam dobila uz obavestenje o odgovoru..:/
Nažalost, forum nije bio dostupan poslednjih 5-6 dana, niko nije mogao da se uloguje.
Ja sam odgovorio tek kada je proradio.
Vi mu dođete kao "kolateralna šteta".
Ako je za utehu, to crevo iz unutrašnje jedinice se u pravilu i ne preusmerava u spoljašnju.
Spoljašnje crevo služi uglavnom za zimski režim rada, prilikom "defrost" režima, odn. odmrzavanja spoljašnjeg radijatora.
E sad, ako je majstor uradio samo to što ste opisali, ono drugo crevo je i dalje ostalo začepljeno i zimus neće imati nikakvu funkciju.
Predlažem da ipak uradite postupak koji sam opisao. Neće škoditi, a može da pomogne, da ne biste zimus opet zvali majstora.
Svakako cu produvati crevo spoljne jedinice, hvala sto ste mi to naglasili, mislila sam da je sad sve u redu jer se ne dogrevam na klimu, mada ko zna..
Znači nije radio server, a ja mislila da je kriv moj divajs!Posto koristim ajped, a pomislila sam da je ovo napravljeno za desk komp. i labtop ( sve mi je presitno ovde, a na drustvenim mrezama nije).
Imate bas duhovit potpis
Ako kondenz preliva iz spoljašnje jedinice, to znači da je začepljenje u njoj, a ne u crevu koje dolazi iz unutrašnje.
Najverovatnije se na dnu kućišta nataložila prljavština i začepila tu plastičnu "sisicu" na koju je priključeno izlazno crevo..
Ja bih najpre pokušao da "produvam" to providno donje crevo, kompresorom ili jednostavnim duvanjem "na usta".
Ne bi naškodilo čak ni kratkotrajno puštanje vode kroz to crevce u suprotnom smeru - priključenjem na česmu.
Inače, taj plastični čep za crevo može jednostavno da se skine zakretanjem za pola kruga i povlačenjem na dole.
U svakom slučaju, nema potrebe da se bilo šta preseca.
Ništa ne ostavljam nezavrš