Sve cesce je poceo da pada osigurac na bojler u kupatilo (mislim na osigurace u kutiji iznad vlezne vrate).Majstor koji mi odrzava kucne stvari je posumnjao na grejac,
ocistio je bojler i grejac i ustanovio je da je grejac ispravan.Ali sta sam primetio da ustvari osigurac pada oko 5-10 min otkako iskljucim bojler sa prekidaca, tako da u tom momentu ne bi trebalo da ide struja u grejac.Mislim da je problem u losem povezivanju zice u prekidacem ispred kupatila (nula na prekidac umesto faza) ili problem u samoj dozni prekidaca za Bojler, grejac u kupatilu i svetlo.
Pozdrav.
Cudan problem sa bojlerom
Nek ti pogledaju vezu u Indikatoru ali cisto sumljam da je tu ,prema tvojoj prici moze biti kvar u samom bojleru ili zamena automatskog prekidaca pod sumljom da je dotrajao i ne drzi snagu
I ja čisto sumnjam u to, ali ne bi bilo loše da prevežeš sam indikator i da dovedeš faze na prekidač.
Ono na šta bih ti skrenuo pažnju je da vidiš da ti nije nosač flanšne baš blizu izvoda od grejača.
Na jednom bojleru sam imao baš takav problem, čini mi se da je u pitanju bojler Termorad ili Dom.
Koji je bojler u pitanju?
Kućni majstor "Komšija" Beograd - Ključar Novi Sad
http://kucnimajstor.rs/ - http://kljucar.rs/