Kabeli opterećenje

23 poruka / 0 new
Poslednja poruka
madmaxx31
madmaxx31's picture
Offline
Registrovan dana: 28/08/2009
Poruke:

Majstor što je radio WC stavio mi je u isti 5*1.5mm2 umjesto 3*2.5mm2 za veš mašinu, kaže nestalo mu ovoga pa može i ovaj, mašina ima 2700 W, e sad on kaže da je 2 crne spojio zajedno i to je faza i a smeđu i plavu zajedno i to je Nula, dok je žutozelena uzemljnje...ovako ispada da je to kabel 3*3mm2(tj 1,5 je uzemljenje)...može li ovo ovako ostati pošto mi je sad nezgodno provući novi kabel...veš mašina nije u stalnom pogonu i on tvrdi da je i 3*1,5mm2 dovoljno za ovo trošilo...mišljenja?

ivan.peric66
ivan.peric66's picture
Offline
Registrovan dana: 08/01/2009
Poruke:

Kao što je netko već dao negdje tabelu, I=P/U tj 2700/220=12,2 A...pravi bliži bi bio 15 A što znači da bi čak 3*1,0mm2 mogao zadovoljiti potrebe veš mašine, ali stavlja se 3*1,5mm2 jer taj 3*1,0 nema..tj barem nije standard u elektroinstalacijama ako ga i ima...a taj 5*1,5 sa po 2 žice na fazu i nulu će raditi pouzdano i bez problema!...Nadam se da sam pomogao...pozdrav!

ciki
ciki's picture
Offline
Registrovan dana: 24/07/2009
Poruke:

Da li je u pitanju samo odovod struje za ves masinu? Koji je presjek dovodnog kabla? Ili je isto isao s uduplanom 1,5.
I ima li jos potrosaca na tom kablu?

madmaxx31
madmaxx31's picture
Offline
Registrovan dana: 28/08/2009
Poruke:

5*2.5mm2 je dovod za kupatilo...al nekako se zajeblo pa umjesto 3*2.5 do mašine otišao 5*1.5mm2...napominjem da je ranije godinama na istoj mašini bio 3*1.5mm2 i nije bilo nikad problema....tako da ovo 5*1.5mm2 vjerujem neće stvarati probleme...mislim da je boljen da budu uduplani na utičnici po 2 žice (2*1.5 za faza isto tako i za nulu) nego da budu samo 3*1.5mm2 a dvije da ostaniu slobodne?

Mijat
Mijat's picture
Offline
Registrovan dana: 19/08/2009
Poruke:

Ma nemaš tu problema, uživaj...

otto
otto's picture
Offline
Registrovan dana: 27/10/2009
Poruke:

Pozdrav svima,

Novi sam na ovom forumu i mnogo mi je koristio, dok sam iscitavao pojedine teme...
S obzirom da i ja pomalo radim instalacije, sta mislite , da li sam pogrijesio sto sam do kupatila doveo samo jedan 5x2.5 mm kabl

POzdrav
Otto

zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

Mislim da nisi pogrešio, jer je ukupna instalisana snaga u kupatilu, računajući bojler, mašinu za veš i fen eventuano do 6 ili 7 kW, a to taj kabl može da podnese, pogotovu što neće sve biti istovremeno uključeno.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

zegel
zegel's picture
Offline
Registrovan dana: 12/05/2009
Poruke:

pozdrav Oto,nisi nista pogresio sto si doveo 5x2,5 do kupatila,jedna faza za bojler,jedna za ves masinu i jedna za grejalicu a za svetlo i sijalicu na umivaoniku uzmes fazu koja nije za bojler,i naravno nula i uzemljenje.samo napred i provereno je.pozz

madmaxx31
madmaxx31's picture
Offline
Registrovan dana: 28/08/2009
Poruke:

zegel wrote:
pozdrav Oto,nisi nista pogresio sto si doveo 5x2,5 do kupatila,jedna faza za bojler,jedna za ves masinu i jedna za grejalicu a za svetlo i sijalicu na umivaoniku uzmes fazu koja nije za bojler,i naravno nula i uzemljenje.samo napred i provereno je.pozz

Možda je baš dobro da za svjetlo uzmeš tu fazu od bojlera..čisto iz praktičnih razloga, recomo ako imaš metalne cijevi i nemaš galvanizaciju odrađenu pri ispadu nule će ti ta sijalica zasijati duplo jače kao upozorenje da nema nule, i da je bojler po opasnim vjerojatno 380 V naponom.....nije loše jelda Laughing out loud, s obzirom da će svjetlo u većini slučajeva biti upaljenu u kupatilu...

lav.pana
lav.pana's picture
Offline
Registrovan dana: 25/10/2009
Poruke:

Nisi pogriješio što se tiče opterećenja i nije bitno s koje faze ćeš odvesti na sijalicu ali s majstorske strane praktikuje se da se sijalica i utičnice razdvajaju znači po nekim propisima si trebao dovesti 5*2.5[mm^2] i 3*1.5[mm^2]

otto
otto's picture
Offline
Registrovan dana: 27/10/2009
Poruke:

Hvala vam svima na veoma brzom odgovoru (iskren da budem, nisam se nadao da ce biti ovoliko kvalitetnih odgovora i predloga).

Sada imam jos jedno pitanje; prijatelj kome radim instalaciju sprata je cuo da je FID-ova sklopka samo problem i da bi on da je izbjegne. Posto sam ipak i neko strucno lice (doduse sa ne tolikim iskustvom u ovom polju), mislio sam da mu predlozim da sve osim frizidera i zamrzivaca ide preko FID-ove sklopke. Sta mislite je li to izvodljivo i uobicajeno?
Pozdrav
Oto

vikend
vikend's picture
Offline
Registrovan dana: 24/04/2009
Poruke:

Može imati mnogo veći problem ako je ne stavi.
Sa strujom nikad dosta zaštita.

otto
otto's picture
Offline
Registrovan dana: 27/10/2009
Poruke:

Ma znam samo pitam da li je uobicajeno da se recimo zamrzivac ostavi da ne ide preko FID sklopke? Iz vaseg iskustva?

oto

madmaxx31
madmaxx31's picture
Offline
Registrovan dana: 28/08/2009
Poruke:

A mudrolijat možeš kako hoćeš...sve ide preko FID sklopke zato što ona jedino štiti čovjeka , a osigurači kabele...ko ti j egod rekao da FID pravi probleme bježi od njega koliko te god noge nose..nikakav ti je to majstor..ja imam 40/0.5 A FID i nikad ali baš nikad lažno nije okinuo...toliko o tome, e sad ako atavljaš FID na staru nulovanu instalaciju e tu može bit problema dok se ne dovede FID u stanje da može raditi, zbog nulovanja po kutijama ,utičnicama itd....a kad se to rješi FID će ti čuvati glavu, ja sam instalirao čak i 40/0.03A samo za bojler...tako da ZAŠTITE OD STRUJE NIKAD DOSTA...a ako ti ko kaže drugačije vjeruj taj nema pojma...pozzz

otto
otto's picture
Offline
Registrovan dana: 27/10/2009
Poruke:

Stvar ima smisla : ukoliko 'okine' FID-ova sklopka, zamrzivac ostane i dalje da radi, tako da ukoliko ljudi ne borave u kuci na duze vrijeme, to im osigurava da im se zamrzivac nece otopiti, zar ne ?

zvukoljub
zvukoljub's picture
Offline
Moderator
Registrovan dana: 05/09/2007
Poruke:

Ja sam kod sebe izveo posebnu utičnicu za tu namenu kad sam na godišnjem odmoru da napajanje ide mimo FID zaštite, slažem se u potpunosti sa svim što je madmaxx31 napisao, ali se desilo da mi je jednom FID izbacio prilikom jake grmljavine i zbog toga sam izveo takvu varijantu i to samo za zamrzivač i frižider.

Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..

medonja
medonja's picture
Offline
Registrovan dana: 10/10/2009
Poruke:

otto wrote:
Pozdrav svima,

Novi sam na ovom forumu i mnogo mi je koristio, dok sam iscitavao pojedine teme...
S obzirom da i ja pomalo radim instalacije, sta mislite , da li sam pogrijesio sto sam do kupatila doveo samo jedan 5x2.5 mm kabl

POzdrav
Otto

pozdrav Otto!

to sto si uradio - radice, ali pravilno je da za svaki strujni krug (bojler,ves masina,grejalica...) dovedes iz razvodne table posebno po kabl 3x2,5mm2 i za svetlo 3x1,5mm2 (ja cak praktikujem 4x1,5mm2 ili 5x1,5mm2 pa svetlo na plafonu i svetlo iznad ogledala,ventilator nisu na istom osiguracu)naravno neces za svaku svetiljku poseban osigurac ,vec to kasnije u razv.tabli rasporedis...i nemoj nikada praktikovati da na isti strujni krug od suko uticnice,bojlera,ves masine... spajas i svetlo (sem kad mora Wink ).Takodje u razvodnoj kutiji ako si doveo za svaki strujni krug posebno napajanje nemoj povezivati nulte i vodove uzemljenja zajedno vec svaki strujni krug zasebno.U stamb.objektima gde je potrebno uraditi i uzemljenje metalne kade u kupatilima tj. izjednacavanje potencijala (uzemljenje kade, metalnih vodovodnih cevi...i ostalih metalnih delova) moras dovesti pored svega i P provodnik 4-6mm2 zuto-zelene boje i ugraditi i PS kutiju sa sabirnicom gde sve spajas u kupatilu.Srecom sve cesce se koriste kade koje nisu metalne a i cevi su vec odavno PVC tako da cesto nema sta da se uzemlji, al' svejedno nadzorni organi traze da ispod plasticne kade ostane zica,takodje PS kutija sa dovedenim uzemljenjem iz razvodne table...Drzi se osnovnih pravila i propisa i nece biti problema.Nazalost mnogi majstori smatraju da su pametniji od inzenjera pa umesto 4 kabla on ce stavi jedan 5x2,5mm2 i zavrsi posao...Nazalost i ovde na forumu cesto ljudi nude savete koji su u naj manju ruku pogresni(istina nije bilo opasnih po zivot).Mislim da je kolega Pejky (izvinjavam se ako gresim) dao dosta korisnih i skolskih saveta vezanih za elektro instalacije.Uostalom svakome ko namerava da radi instalacije a nije u potpunosti siguran savetujem da nabavi i udzbenik elektro-instalacije. Pozdrav i puno srece u radu

svetleći
svetleći's picture
Offline
Registrovan dana: 28/10/2009
Poruke:

Ako svetlo na plafonu,ventilator i svetlo iznad ogledala ne stavljaš na isti osigurač kako ih u tabli rasporediš? Moraju doći na neku fazu. Ako si već doveo posebne strujne krugove za bojler,grejalicu i veš mašinu možeš im dodati i ove male potrošače i tako ćeš to uraditi u tabli pa zašto onda dovoditi još jedan kabel 5x1.5?

madmaxx31
madmaxx31's picture
Offline
Registrovan dana: 28/08/2009
Poruke:

U svakom slučaju ako i napraviš tako kako si napravio nećeš ni u čemu pogriješiti..NAPOMENA ZA SVE: kabeli se stavljaju prema opterećenju koje će da podnose, nema greške ni ovako kako si napravio, ali po PS-u jeste 3*2.5 za bojler, grijalicu i veš mašinu(mada može i 3*1.5mm2 za sve od ovoga, do 4KW opterećenja je 3*1.5mm2) i 3*1.5 za rasvetu, radim godinama i vidio sam svašta, vjeruj mi na rječ ako je sve dobro i kvalitetno spojeno nećeš imati nikakvih problema sa ovim što si odradio, još ako možeš namontiraj FID 40/0.03A za kupatlo( i ako je zračni priključak spoji met.cijevi ako imaš grijanje na zaštitu od bojlera tako da ako ispane nula od EP i bojler dođe pod napon da FID odmah iskoči) i ne boj se ...mada je se kod elektroinstalacija najlakše držati struke i nema da boli glava....pozdrav

otto
otto's picture
Offline
Registrovan dana: 27/10/2009
Poruke:

Medonja ,

Veoma sam ti zahvalan na ovim savjetima!!
Pozdrav,
Otto

otto
otto's picture
Offline
Registrovan dana: 27/10/2009
Poruke:

Madmax,

Nismo mogli da nadjemo tu sklopku, vec 40 A 0.5, sta mislis je li to OK?

medonja
medonja's picture
Offline
Registrovan dana: 10/10/2009
Poruke:

svetleći wrote:
Ako svetlo na plafonu,ventilator i svetlo iznad ogledala ne stavljaš na isti osigurač kako ih u tabli rasporediš? Moraju doći na neku fazu. Ako si već doveo posebne strujne krugove za bojler,grejalicu i veš mašinu možeš im dodati i ove male potrošače i tako ćeš to uraditi u tabli pa zašto onda dovoditi još jedan kabel 5x1.5?

pozdrav svetleci!

pa ovako : za svetlo uvek posebne osigurace,nikako kombinovati sa suko uticnicama i ostalim "jacim potrosacima" sto je jedno od osnovnih pravila u izradi elektro-instalacija.Cak i zvono iz prakticnih razloga se ne dodaje drugim potrosacima.U zavisnosti od velicine i namene objekta i broj osiguraca (kako za svetlo tako i za ostale potrosace)bez obzira i da li je trofazna ili monofazna instalacija.Licno i za najmanju garsonjeru predvidim 2 osiguraca za svetlo, imas 2 ili 3 provodnika (fazna) 1,5mm2 npr. iz razv.kutije kupatila,iz kuhinje, iz dn.sobe ...itd u zavisnosti od velicine objekta,prohteva recimo 10 provodnika za svetlo...zasto bi sva svetla iz kupatila,dn.sobe...stavljao na isti osigurac.Jedno svetlo iz kupatila,jedno iz dn.sobe,jedno iz kuhinje na 1 osigurac zajedno i tako redom.Ne znam sta je tu nejasno , jedini problem je kada se koriste standardni serijski prekidaci pa nema mogucnosti razdvojiti strujne krugove.Ja uglavnom koristim modularnu el.galanteriju pa nije problem.Naravno mozes sve spojiti i onako kako si ti napisao al' nije pravilno.Vidjao sam da sa 2 ATG provodnika 1,5mm2 cela instalacija u kupatilu funkcionise
vec 50 godina, uz to i napajanje za stan takodje 2x1,5mm2, ali mislim da ovde na forumu treba iznositi samo skolske primere jer ovo citaju i osobe koje nemaju osnovno elektro-tehnicko obrazovanje... da se malo i nasalimo:
...pita uciteljica Pericu zasto kasni u skolu?
-kaze Perica, uciteljice morao sam da vodim kravu kod bika.
-pa mogao je to i tvoj otac da uradi.
-mogao je uciteljice i tata , al' bolje bik

da pomenemo i ekonomsku stranu...ustede u kablu i 3-4 osiguraca su minimalne,za stan od 50m2 svega 20E.Ovo sve dobronamerno, imam ja i drugih interesovanja i ne bih gubio vreme na diskusije koje su u startu ne temelje na osnovnim pravilima i propisima za izradu el.instalacija.Ko se ne slaze dovoljno neka uzme bilo koji projekat pa neka se sam uveri.Ja jos nisam video u svojoj praksi poslednjih 20 god ni jednu jednopolnu semu RO,RT... gde su svetiljke zajedno sa sukoima itd... na ovom forumu sam pronasao dosta korisnih informacija i saveta koje su mi pomogle u misiji ssm i iz tog razloga sam hteo i ja mozda nekome da pomognem al' na pravi nacin .Slazem se da smo vecina na ovom forumu kreativni al' 'kreacija' na sitnim ustedama u elektro instalaciji cesto zna da izadje i na budzenje...

pozdrav!

madmaxx31
madmaxx31's picture
Offline
Registrovan dana: 28/08/2009
Poruke:

otto wrote:
Madmax,

Nismo mogli da nadjemo tu sklopku, vec 40 A 0.5, sta mislis je li to OK?
Hmmm..kako nisi evo ja imam dvije u ruci od KOPPA i od HAGERA 40/0.03, ta od 40/0.5 je za kompl.stan a ova za koju sam ti ja govorio bi bila samo za kupatilo...