Najzgodniji motori za ovu namjenu su od 1-2kw i na pločici motora bi trebalo da piše spoj trokut 220v,spoj zvijezda 380v,motor se povezuje u zvijezdu a između faza povezuješ kondenzatore(kao iz veš mašine),otprilike od 18-25mf 400v,mogu paralelno vezivati ako ti treba više kapaciteta,nula se uzima iz zvjezdišta,da bi imao frekvenciju od 50hz motor se mora vrtiti nazivnim brojem obtrtaja ako na pločici piše 1300 onda oko 1400-1500 o/min,tako da broj obrtada određuje frekvenciju a kapacitet kondenzatora napon.Snaga eh sad,odprilike sa motorom od 1kw dobijaš 3x200-250w,priključenjem potrošača paziš da sve faze isto opteretiš,može se desiti da sijalice trepere ali to nije strašno,bez nekog boljeg rješenja nebih preporučio upotrebu uređaja crne tehnike,nemogu garantovati da tvoj motor nemožeš upotrjebiti bez nekih prepravki
Najzgodniji motori za ovu namjenu su od 1-2kw i na pločici motora bi trebalo da piše spoj trokut 220v,spoj zvijezda 380v,motor se povezuje u zvijezdu a između faza povezuješ kondenzatore(kao iz veš mašine),otprilike od 18-25mf 400v,mogu paralelno vezivati ako ti treba više kapaciteta,nula se uzima iz zvjezdišta,da bi imao frekvenciju od 50hz motor se mora vrtiti nazivnim brojem obtrtaja ako na pločici piše 1300 onda oko 1400-1500 o/min,tako da broj obrtada određuje frekvenciju a kapacitet kondenzatora napon.Snaga eh sad,odprilike sa motorom od 1kw dobijaš 3x200-250w,priključenjem potrošača paziš da sve faze isto opteretiš,može se desiti da sijalice trepere ali to nije strašno,bez nekog boljeg rješenja nebih preporučio upotrebu uređaja crne tehnike,nemogu garantovati da tvoj motor nemožeš upotrjebiti bez nekih prepravki