drage kolege, ovde sam ulogovan kao vodoinst... ali radim i struju pa bih da vam prenesem moju dilemu na koju sam danas naleteo.
merio sam napon u jednom objektu i monofazno imam L1 260v, L2 265v, L3 260v, ...a medjufazno dobijem oko 420v bez obzira na koju kombinaciju faza !!! prvo nisam verovao instrumentu pa sam uzeo drugi, ali ista prica.
sta se sad tu dessava? i da li je opasno po sam objekat i instalaciju odnosno uredjaje u njemu
Уобичајено да се то дешава код објеката који су најближи трафо станицама . Често преко зиме остану " насвиране " трафо станице због падова напона , па кад се смањи потрошња имаш таква пиковања ....
Релативно јесте опасно за неке осетљивије уређаје у домаћинству , али је исто толико опасно да су ти напони на фазама по 180-190 В .
У сваком случају треба премерити напоне на главним осигурачима , па затим обавестити ЕД о проблему ...
https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw