Molim vas za malu pomoc. Treba mi informacija koju jacinu osiguraca treba staviti za:
a) rasvjetu
b) masinu za ves
c) bojler (veliki)
d) uticnicu/e
Hvala
Pretpostavljam da je prilikom postavljanja instalacije isposhtovan standard i da u upotrebljeni kablovi odgovarajuceg kvaliteta i preseka potrebni osigurachi za tvoje uredjaje su :
a) rasvjetu-6A
b) masinu za ves-16A
c) bojler (veliki) do 2 KW-10A
d) uticnicu/e-10A (zavisno od mesta i njene namene moze i 16A)
Uslovno je Milisav upravu.
Zašto uslovno, zato što osigurači služe da zaštite instalacionu opremu (tu mislim ne samo na kablove, već i na sklopke i utičnice) a ne potrošači ali se poprečni presek kablova određuje na osnovu predviđenog potrošača.
Nisam urednik ali bih zamolio da kad neko upućuje kritiku da i kontra-argumentaciju da se ne bi članovi foruma diskvalifikovali bez pravog osnova.
Pa baš to pominjanje fizike za osnovnu mi se čini kao nešto što treba da umanji nečije znanje, da me ne shvatiš pogrešno, i ja sam ukrštao argumente sa Milisavom, ne branim njega nego inače način izlaganja na forumu.
Tabela opisuje ono što u njoj piše da opisuje.
Snaga potrošača nije i ne može biti neposredni već posredni faktor za određivanje "jačine" osigurača. Da bi došao do tog zaključka evo pođi od toga koja je uopšte svrha osigurača. A svrha je ponavljam da zaštiti instalacionu opremu od prejake struje, tj. požara ili druge štete po vlasništvo kao krajnje posledice. Nikako da ti onemogući da u utičnici pokraj noćnog stočeta uključiš usisivač umesto lampe.
Da nije tako u svakom stanu bi imao obeleženo: utičnica za stonu lampu, utičnica za fen, pa za usisivač pa za grejalicu itd. i svako ukrštanje tih potrošača bi dovodilo do ispadanja osigurača, što priznaćeš nisi imao prilike da vidiš.
Fuses protect a circuit from overheating due to excessive current flow. Wires and components are designed to carry up to a certain amount of current, and if the flow of current exceeds that design limit, the wire or device could overheat. Unprotected wires and electrical devices can get so hot that they can catch fire, or heat adjacent materials to their combustion point, thus starting a fire in those adjacent materials.
evo citata na srpskom
Цитат:
Осигурачи штите склоп од прегревања због прекомерне тренутни проток. Жице и компоненте су дизајниране да понесе одређену количину струје, а ако је проток струје већа од лимита дизајн, жице или уређај може прегрејати. Незаштићене жице и електричних уређаја могу да добију тако вруће да могу запалити, или топлоте поред материјала за њихове тачке сагоревања, чиме почиње пожар у тим суседним материјала.
za one koji ne znaju engleski evo pomoći
http://translate.google.rs/?hl=sr&tab=wT#
Pozdrav svima...
Sestra je renovirala komplet kucnu el.instalaciju i stavila automatske osigurace.
Neki dan mi se javila i rekla da, kada radi ves masina u kupatilu ponekad dodje do iskljucena (pada) jednog osiguraca, ona ga ukljuci i masina nastavi sa radom...
Savetovao sam je da zove majstora da joj to proveri i da se ne sali sa tim.
Mene zanima ,zna li neko u cemu bi mogao da bude problem???
Ili je postavljen slab osigurač ili lošeg kvaliteta pa je već oslabio .
Jačina osigurača ne zavisi od potrošača, nego od debljine kablova t.j. od površine poprečnog preseka kabla.Zato moraš prvo to da utvrdiš, pa na osnovu toga da postaviš osigurače.
Malo sam zakasnio sa pisanjem ovog komentara ali nadam se da će poslužiti svrsi! Ovo što je Milisav rekao je polutačno ali se zna da je poluistina nekada gora od neistine što je po mom mišljenju ovde slučaj.
Tabela koju je postavio Milisav(inače važi za grupu II ...!) diktira samo najveću vrednost osigurača na određenom preseku provodnika. Da je tačno to što Milisav kaže svi bi u kući imali masom osigurače od 20 ili 25A !? jer je instalacija uglavnom rađena presecima 1.5mm2 i 2.5mm2!
Tu ne bi bilo ni selektivnosti u odnosu na glavne osigurače niti zaštite sekundarnih zaštitnih elemenata tipa utičnica i prekidača koji su masom za 16A...(izvinjavam se ljudima koji su ovo već pomenuli). Za najbolje zaštićenu instalaciju treba se rukovoditi pravilom da vrednost osigurača biraš tako što uzmeš vrednost prvu iznad maksimalne(u najvećem broju slučajeva nominalne) struje potrošača! Ako je to na granicama može se uzeti i jedan stepen više. Normalno, podrazumeva se da je cela instalacija normalno odrađena i da se znaju njeni limiti.
Osnovna svrha osigurača je da štite instalaciju a ne uredjaje.
Tabela koju sam postavio je samo okvir, da bi ljudi imali neku predstavu o tome, jer ne važe iste vrednosti za recimo zaječarski i kineski kabl, bez obzira što su istog poprečnog preseka.
Planiranje i postavljanje električnih instalacija na osnovu željenih potrošača je neka druga priča.
Osnovna svrha osigurača je da štite instalaciju a ne uredjaje.
Tabela koju sam postavio je samo okvir, da bi ljudi imali neku predstavu o tome, jer ne važe iste vrednosti za recimo zaječarski i kineski kabl, bez obzira što su istog poprečnog preseka.
Planiranje i postavljanje električnih instalacija na osnovu željenih potrošača je neka druga priča.
Milisave, misliš li da instalaciju nećeš zaštititi ako staviš osigurače manjih vrednosti od maksimalno dozvoljenih za dati presek kabla?
Shvataš li poentu da tabela koju si postavio ne pokazuje vrednost osigurača kojim se štiti neki provodnik nego maksimalno dozvoljeni osigurač koji se sme postaviti za dati presek!
@Fabia je postavio pitanje, ja sam mu skrenuo pažnju na debljinu kablova, a @Viktor011 se nadovezao sa konkretnim odgovorom i ja sam smatrao da tu nema šta da se doda.Posle nije bilo podpitanja i to je to.Ovo je forum za praktične i lako razumljive savete a ne za teorijske rasprave.
Milisave, prijatelju, onaj koji ne zna teoriju ne bi smeo da daje ni praktične savete! Jer, kako si pomenuo, i sam si video da neko stavlja i eksere umesto osigurača! I njemu je neko dao 'praktičan' savet!
Postavljena tabela bi mogla samo da služi pri određivanju tri glavna osigurača stana ili kuće ali nikako za određivanje snaga osigurača za koje je pitao čovek na početku teme! Takođe trebao si da daš potpunu informaciju za tabelu da je za grupu II (radi se o načinu postavljanja kablova). Sve ovo pričam , ne kao dokoni teoretičar po forumima već kao dugo-godišnji elektroprojektant.
Sve ovo pričam , ne kao dokoni teoretičar po forumima već kao dugo-godišnji elektroprojektant.
Ja se čao čitalac vaših nadmudrivanja pitam koliko će koristi od vašeg pisanja imati čovek koji je postavio pitanje na početku teme.Koji osigurač da postavi za ovo ili za ono što želi da osigura.Mišljenja sam da je više koristi odgovoriti na postavljeno pitanje i dati konkretan savet, ako je moguće, nego dokazivati ko je više upućen u teoriju.
Znanje se dokazuje u obrazovnim ustanovama i na testovima za prijem u radni odnos, a ovo je ipak samo ssm.
Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..
anke wrote:Sve ovo pričam , ne kao dokoni teoretičar po forumima već kao dugo-godišnji elektroprojektant.
Ja se čao čitalac vaših nadmudrivanja pitam koliko će koristi od vašeg pisanja imati čovek koji je postavio pitanje na početku teme.Koji osigurač da postavi za ovo ili za ono što želi da osigura.Mišljenja sam da je više koristi odgovoriti na postavljeno pitanje i dati konkretan savet, ako je moguće, nego dokazivati ko je više upućen u teoriju.
Znanje se dokazuje u obrazovnim ustanovama i na testovima za prijem u radni odnos, a ovo je ipak samo ssm.
Ja se nisam nadmudrivao već ispravljao netačne informacije! Za kraj reći ću samo staru eskimsku poslovicu a ko razume shvatiće šta sam hteo da kažem.
-Ako ti dam ribu nahranio sam te za jedan dan,ako te naučim pecati nahranio sam te za ceo život!
pozdrav svima
-Ako ti dam ribu nahranio sam te za jedan dan,ako te naučim pecati nahranio sam te za ceo život!
Koliko sam upućen u izreke ovo je kineska mudrost.
Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..
Hajde i ja da napisem neku recenicu,posto je ovo tematika sa kojom se cesto srecem,slazem se sa svim vasim konstatacijama ali moram da dodam da kad se stavljaju automatski osiguraci da mora da se pazi da amperaza auomatskih osiguraca treba da bude za klasu vise u odnosu na topljive osigurace(ako je topljivi 16A,automatski treba da bude 20A)
Može li objašnjenje ove teze? Zašto se to tako stavlja?
Može li objašnjenje ove teze? Zašto se to tako stavlja?
Ova teza generalno nije tačna! Kažem generalno jer u specijalnim slučajevima može biti i tačna. Topljivi osigurači se takođe nazivaju i 'tromim' osiguračima a iz razloga njihovog sporijeg reagovanja na 'struje reagovanja'. Automatski osigurači su podeljeni prema brzini reagovanja na klase A,B,C,D...
A je najbrži pa onda 'usporavaju'... Recimo ako hoćrmo da zaštittimo neki motorni potrošač nećemo ići ispod C klase a obično bi stavili D klasu. Iz razloga velikih polaznih struja motora cilj nam je da za to vreme zaletanja osigurač ne odreaguje! E ovde dolazimo do odgovora na pitanje sa početka! Ukoliko imamo motor nominalne struje ,recimo In=12A reklo bi se da je dovoljno staviti osigurač od 16A! Medjutim polazna struja je recimo 3XIn i nju osigurač klase B od 16A ne može izdržati tih par sekundi polaska motora (a nemamo sporiju klasu) e onda ćemo uzeti osigurač od 20A! Odatle verovatno ova priča zegel-a!
Prosto rečeno za domaćinstva uzimati klasu B osigurača je sasvim OK i ne treba birati veće vrednosti u odnosu na topljive osigurače!
Pitao sam ga za objašnjenje da bismo došli do ovog što si ti napisao. Bilo kako bilo, mission accomplished!
No, da budemo precizni, automatski osigurači nisu podeljeni prema citiram: "brzini reagovanja" već prema tome na koju struju reaguju trenutno a do koje struje sa zakašnjenjem. I da, automatski osigurači klase A ne postoje
Pozdrav
Pitao sam ga za objašnjenje da bismo došli do ovog što si ti napisao. Bilo kako bilo, mission accomplished!
No, da budemo precizni, automatski osigurači nisu podeljeni prema citiram: "brzini reagovanja" već prema tome na koju struju reaguju trenutno a do koje struje sa zakašnjenjem. I da, automatski osigurači klase A ne postoje
Pozdrav
U pravu si, 'brzinu reagovanja' sam izveo kao krajnju posledicu na istim vrednostima osigurača različitih klasa, ne želeći da ulazim u objašnjnja onih grafika osigurača.Ali evo objašnjnje bi bilo da od neke vrednosti struje osigurač će odreagovati za neko tačno vreme (ne trenutno) a do te struje postojaće neka kriva vremena kašnjenja koja opet počinje asimptotski od vrednosti neke struje za koju neće nikada odreagovati( to bi trebalo da bude nominalna struja osigurača) Ko razume shvatiće 8-O
Što se tiče klase A i tu si u pravu a mislio sam da postoji ta klasa (nemam pojma zašto!) doduše mislim da postoje neke klase 'brže' od B nešto kao H ili L nisam siguran?
Pozdrav
Molim vas za malu pomoc. Treba mi informacija koju jacinu osiguraca treba staviti za:
a) rasvjetu - ukoliko je uradjena instalacija, da na jedan osigurač ide sva rasveta saberite ukupnu snagu željene rasvete i u skladu sa dobijenom vrednošću postavite osigurač npr ukoliko je ukupno 3000W P=UxI 3000W(3KW) podeljeno sa 220V jednako 13,5A dovoljan je B16 ukoliko je ispoštovan potreban presek žice, jedan praktičan savet kupite KVALITETNE OSIGURAČE jer vas štite od neželjenog a tu nema štednje, ako niste uradili instalaciju predlog je sledeći rasteretite instalaciju stavljanjem po jedan B6 (Ampera) osigurač za svaku prostoriju za rasvetu iz razloga što prilikom pregorevanja sijalice može se stvoriti kratak spoj i izbaciti osigurač a u tom slučaju bolje da bude samo u toj prostoriji mračno
b) masinu za ves za mašinu za veš ide napajanje iz posebnog strujnog kruga kao i za bojler iz razloga mogućeg proboja faznog napona na masu iz tog razloga ako vam se bojler i vša mašina nalaze u istoj prostoriji postavite FID sklopku koja će reagovati i prilikom proboja faznog napona na metalne delove koji su uzemljeni
c) bojler (veliki) doveden kabal treba da vam bude 2.5mm2 i kao štoj sam naveo napajanje iz FID sklopke od 20A bilo više nego dovoljno za veš mašinu, bojler i eventualno grejalicu u kupatilu
d) uticnicu/e sve utičnice se trudite da dovedete kabal od 2,5mm2 kao što je već navedeno u postu i nemojte vezivati više od dve utičnice po osiguraču od B16 (16A)
Navedeni osigurači su automatski sa oznakom B = Brzi iz razloga što sam prilično siguran da u domaćinstvu nećete pokretati pogonske motore
Šta se dešava ovde? :tup
Jesu ovo dve osobe pisali istu poruku?
:tup samo sam dao odgovor na pitanja po stavkama...
Poštovanje.. zovem se Mislav i novi sam na forumu..imam jedno sasvim jednostavno pitanje koje za vas znalce će bit jednostavno: ovako ja i prijatelj idemo u 1 razred srednje elektrotehničke škole i sve nas zanima i mislimo da je ovaj forum prava stvar i da je vrlo poučan....ovako imamo spor oko jedne stvari....; sijalica od 75W je crkla u stolnoj lampi (nalazi se na lopovu prikopčana zajedno sa tv-om i dvd-om i telefonom kućnim)...i prilikom crkavanja osigurač nije iskočio ali je stropna sijalica na kratko (milisekundu trepnula) što je po meni ok jer je taj kratki spoj očito bio nedovoljan da bi izbacio B16 osigurač ali je taj kratki spoj destabilizovao napon u ostalim strujnim krugovima na tu milisekundu ....i to je sve ok..prijatelj misli da čak i ovakav kratki spoj mora izbaciti osigurač s čime se ja ne slažem jer nerijetko se dogodi ovako da sijalica crkne a osigrač ne iskoči jer je struja kratkog spoja nedovoljna...mišljenja molim?
Upravo tako, ako je struja nedovoljna da pregreje provodnik u kućištu osiguraća, tj. da ga istopi, osigurač će preživeti taj strujni udar, ali će istovremeno njegova nazivna moć biti promenjena, tako da će sledeći put izgoreti i pri manjoj struji od nazivne.
Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..
Mislave ti si u pravu...osigurač reagira na struje kratkog spoja i preopterećenja u zadanim gabaritima (u tvom slučaju veću od 16A)....svaki kratki spoj izazove destabilizaciju strujnog kruga na kome se desio kao i okolnih strujnih krugova taman toliko koliko i traje kratki spoj, što je u tvom slučaju bila ta milisekunda...tako da je to sve ok )mislim na kratki treptaj stropne lampe) ....osigurač štiti instalaciju pa da je struja kratkog spoja bila veća od 16A onda bi osigurač izbacio štiteći tako kabel od pregrijavanja i zapaljenja,,,,pošto očito nije bila tolika on nije reagirao...nadam se da sam ti pomogao...pozdrav
Poštovanje.. zovem se Mislav i novi sam na forumu..imam jedno sasvim jednostavno pitanje koje za vas znalce će bit jednostavno: ovako ja i prijatelj idemo u 1 razred srednje elektrotehničke škole i sve nas zanima i mislimo da je ovaj forum prava stvar i da je vrlo poučan....ovako imamo spor oko jedne stvari....; sijalica od 75W je crkla u stolnoj lampi (nalazi se na lopovu prikopčana zajedno sa tv-om i dvd-om i telefonom kućnim)...i prilikom crkavanja osigurač nije iskočio ali je stropna sijalica na kratko (milisekundu trepnula) što je po meni ok jer je taj kratki spoj očito bio nedovoljan da bi izbacio B16 osigurač ali je taj kratki spoj destabilizovao napon u ostalim strujnim krugovima na tu milisekundu ....i to je sve ok..prijatelj misli da čak i ovakav kratki spoj mora izbaciti osigurač s čime se ja ne slažem jer nerijetko se dogodi ovako da sijalica crkne a osigrač ne iskoči jer je struja kratkog spoja nedovoljna...mišljenja molim?
Sve je već rečeno, samo vodi računa da svako crkavanje sijalice nije kratak spoj, naprotiv tu se dešava prekidanje volframove niti sa vrlo kratkom pojavom el.luka koji oslobađa dosta veliku energiju pa sijalica ne retko i puca! Celokupna ta pojava proizvodi prenapone čija je moguća vidljiva posledica treperenje ostalih sijalica u kuci na istoj fazi(ne samo na krugu). A samo crkavanje je posledica takođe penapona prouzrokovanim mikrolukovima prilikom delovanja na prekidač u kombinaciji sa nešto višim naponom u tom momentu.
Dečko je napisao da je osigurač B16, znači automatski - nema topljenja ničega. Pitanje je više stvari zašto osigurač nije izbacio, od toga da li su se stekli uslovi do kvaliteta samog osigurača. Pod uslovom da je osigurač 100% korektan, verovatno da je pad napona trajao kraće od vremena dovoljnog da osigurač odreaguje, a za struju proboja koja se javila na sijalici.
Poštovanje, da ne otvaram novu temu ovdje ću pitati...ovako imam jednu sobu na katu za koju sam tek nedavno ustanovio da (duga priča kako je do ovoga došlo) da mi je zaštićena samo glavnim osiguračima (3P - B32A) i sa topljivim osiguračima na stubu od 63A....pošto i sam nekog đavla "šupam" po struji znadoh da ovo nije u redu, ali pošto je sve izrađeno i ne dolazi u obzir štemanje bar još par (čitaj 10-tak godina) godina dok renovacija ne bude u planu ja sam sijalična mjesta zaštitio tako što sam u duboku kutiju od knaufa (Ima mjesta slike nabacim kad sve završim) stavio (zabušio 1 šarafom na dno kutije) origigi osigurač( u potpunosti izoliran) od alarmne centrale (250 V, 8A ) i tako u slučaju kratkog spoja taj će osigurač prvi riknuti i prekinuti struje koje budu veće od 8A po tom faznom vodu, dok za utičnice nisam ništa smislio, sad mi pade napamet da stavim one OG nadžbukne kutije što mogu da prime do dva osigurača, samo bih ju gurnuo u sami kraj zida (da je ne mogu srušiti sa nečim zgodno) i da štitim sve 4 utičnice u sobi sa B16 osiguračem, a ako se i prije ovog osigurača šta dogodi valjda bude regirala glavna sklopka, napominjem opet da je ovo zatečeno stanje i da nemam pojma kako je ovo razvlačeno, a opet mislim da bi ovo bila adekvatna zaštita čisto jer je svaka zaštita bolja od nikakve...mišljenja?
Jačina osigurača ne zavisi od potrošača, nego od debljine kablova t.j. od površine poprečnog preseka kabla.Zato moraš prvo to da utvrdiš, pa na osnovu toga da postaviš osigurače.