Poštovani forumaši,
Nisam električar, niti imam dovoljno znanja iz oblasti. Postavljam ovu temu jer osećam da ovo nije ispravno, a ja bih voleo da saznam zašto nije.
Naime, izmeštajući jedan pregradni zid, našao sam u stanu staru vodovodnu cev. Pocink čelik 1/2 cola. Cev definitivno ne pripada vodovodnoj mreži mog stana. Ulazi u stan na jednom zidu, ide duž tog pregradnog zida, ide još malo po susednom zidu i nestaje u jednom debelom zidu u kome je, po svoj prilici, vodovodna vertikala. Ispostavilo se da ta cev definitivno nije deo moje vodovodne mreže.
Stara zgrada je u pitanju. Građena 1929. god. Zgrada ima nulovani sistem električnog razvoda.
Planiram da napravim svoje uzemljenje. Da zakucam štapni uzemljivač u podrumu I dovučem žicu do razvodnog ormana. Sve će to majstor da odradi. Računam, uz FID sklopke, taj jedan uzemljivač je dovoljan.
Moje pitanje je sledeće:
Povezao sam unimer na fazu i na vodovodnu cev i video da ima 230V napona.
Zašto ne može ta vodovodna cev da se iskoristi kao uzemljenje umesto uzemljivača, dvadesetak metara pocink-trake i cele skalamerije da se dovuče to na drugi sprat?
Hvala na odgovorima!
Из простог разлога јер није измерен отпор тог "уземљења" преко те старе цеви. Може да буде довољно добро, а највероватније је да није јер корозија је током времена учинила своје, а сем тога не знате где та цев завршава.
Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..