Прошле године је на постојећи систем централног грејања додан Toby 20 котао на пелет. Стари котао на дрва и угаљ сам оставио за сваки случај. Спојени су паралелно на систем пре пумпе, а полазни и повратни вод на оба се регулишу вентилима. Јуче сам мало осматрао инсталацију и приметио да на Toby делу инсталације не постоји експанзиони суд. Једини суд је у делу где је стари котао (на повратном воду), а он је вентилима затворен, тј. одвојен од радијаторског круга. Да ли је уопште могуће да ово овако ради толико дуго без неких последица?
На почетку грејне сезоне сам био затворио вентиле за котао на пелет и отворио вентиле за стари котао, пошто је било остало неких дрва да се положи. После сам за прелазак на грејање на пелет опет отворио вентиле за Toby-ја, а затворио вентиле ка старом котлу. Да ли је могуће да тај повртатни вод ка старом котлу није био уопште затворен и да је на тај начин цео систем имао приступ експанзионој посуди, а вода ипак није циркулисала кроз стари котао јер је вентил на полазном воду старог котла био затворен? Да ли би требало да урадим управо то, да отворим вентил повратног вода ка старом котлу?
Tako je, ostavi otvoren jedan ventil ka starom kotlu, povratni ili polazni nebitno je.