QT3 wrote:Proračun je prema tabeli deltaT -60 (90/70/20).
Prema proračunu si sa potrošnjom tu negde.13kw na spoljnih -20 a sobna 20°C.Na ovim spoljnim temperaturama neka trošiš 8kw to je za 16h=128kwh/4,5kw po kg peleta=28.4kg uz gubitke(na sagorevanju,Kotlu,razvodu)je to oko 35kg.Ako još u sobama imaš 23°C to ide na 50kg.
Pošteluj sagorevanje(tu ti ne mogu pomoći)stavi 4k ventil,bolje sa automatikom,i biće manja potrošnja.Izolacija objekta je na prvom mestu u potrošnji.
Hvala na savjetima. Već mi jasnije šta bi trebalo uraditi po pitanju određenih zahvata. Iskustva i savjeti drugih su mi veoma važni u mojoj daljnjoj odluci.
Prema proračunu si sa potrošnjom tu negde.13kw na spoljnih -20 a sobna 20°C.Na ovim spoljnim temperaturama neka trošiš 8kw to je za 16h=128kwh/4,5kw po kg peleta=28.4kg uz gubitke(na sagorevanju,Kotlu,razvodu)je to oko 35kg.Ako još u sobama imaš 23°C to ide na 50kg.
Pošteluj sagorevanje(tu ti ne mogu pomoći)stavi 4k ventil,bolje sa automatikom,i biće manja potrošnja.Izolacija objekta je na prvom mestu u potrošnji.