Imam 5-6 godina parno grejanje na gas. Sistem instalacije je zatvoren. Od prošle godine pojavio mi se gubitak vode u sistemu u nekom vremenskom intervalu, recimo da na nedelju dana voda padne ispod dozvoljenog nivoa i moram da izvršim dopunu. S obzirom da je zatvoren sistem, a da voda nigde ne curi iz kotla, cevi i radijatora, ne pada mi ni jedna logična i pametna ideja. Da li u sistemu imam vazdušni čep? Ako je tako, logično je da se on kreće naviše i da mogu da ga ispustim na najvišljoj tački na spratu? Medjutim, kad ispuštam na ventilima na spratu, uvek kreće voda, nikad vazduh? Ako neko ima nekakvu ideju?
Parno grejanje na gas
Šta je porozan izmenjivač?
Prosto rečeno moguće je da vam kotao negde šupalj ... Ali to nije toliko velka rupa da bi ste primetili , preko izmenjivača vam je plamen pa voda ispari . Trablo bi ugasiti kotao skinuti oplatu i nagurati pritisak na 2,5 bara , pa će se vrlo brzo pojaviti voda koja kaplje .
Moguće je da imate porozan izmenjivač pa je to razlog misterioznog gubitka vode .