Pomoc!
Nedavno je uradjeno kompletno grejanje. Necu vas daviti detaljima o grejanju sem informacije da je u pitanju Centrometalov kotao na pelet/drva.
Problematika grejanja se odnosi na termostat odnosno termoglave. Naime na svim aluminijumskim radijatorima ugradjene su termoglave. Naknadno sam saznao da su one u "sukobu" sa sobnim termostatom. Izmedju termostata i termoglave izabrao bih (ukoliko je moguce da biram) uvek termoglave. Razlog je jednostavan: zelim razlicite temperature u prostorijama bez dodatnog opterecenja kotla.
Da li je uopste moguce "pozivati" kotao bez termostata, a temperaturu regulisati termoglavama? Da li je uopste moguce da sistem funkcionise bez termostata?
Kako podesiti termostat u odnosu na termoglave kako bih postigao razlicite temperature u raznim prostorijama, uz optimalnu potrosnju energenata i uz optimalno i efikasno iskoriscavanje kotla, sirovina i ostalog sistema?
Da li je elegantnije resenje skinuti termoglave i "setati" termostat sa sobom?
Da li preti neka steta prilikom "neispravnog" podesavanja-koriscenja termoglava i termostata?
Unapred zahvalan !
Ukoliko bi se oslonili na to da vam kotao radi u rezimu kontrole preko tzv termoglava u jednom momentu bi se moglo desiti , da sve termoglave ztvore protok vode kroz sistem , a da kotao nastvi da greje vodu bez protoka ... A onda su teske havarije neminovne .