Pozdrav Ekipa,
nosim se idejom da zamenim postojeci membranski regulator promaje na kotlu zbog inertnosti pa da pokusam da napravim nesto modernije,
naime imam neke dve ideje pa me zanima da li neko ima iskustva po ovom pitanju i naravno vas misljenja o ovom uopste.
Prva ideja je da stavim linearni aktuator na klapnu pa da ga preko elektronike i termoregulatora otvaram i zatvaram na zadatim temperaturama, u ovom slucaju bih mogao da bolje odrzavam
zeljenu temperaturu u kotlu,
a druga ideja je da na klapni ugradim manji ventilator koji bi se palio kada temperatura padne na zadatu i gasio kada kotao opet postigne temperaturu.
da li je neko ovo pokusavao i kakva su iskustva.
Hvala unapred.
Varijanta sa ventilatorom moze, ali kada se zaustavi ventilator mora da se zaustavi i strujanje vazduha kroz njega. Klapna koja ce da radi ili na elektromagnet ili na kontra teg (da se tako izrazim) To su ljudi pravili i lepo radi.
Eh sada, sa aktuatorom dobijas samo elektromehanicko podizanje klapne, ne i prinudnu promaju. Sto konstrukcijski vise odgovara kotlu nego ventilator.