Imam Crown klimu 12000BTU.
Radila je godinama normalno.
Jedno leto poče unutrašnja da ledi na saću.
Majstor kaže izgubila malo freona.
Dpounio i bilo ok celo leto.
sada na +5 i više hoće da smrzne spoljna kada pustim da greje.
U čemu je stvar?
Hvala.
Moguće da je crkao grejač koji odleđava cevi pa kada greješ odu u minus i postepeno se stvara led. Meni se na +15 pali Defrost kada grejem i to traje 10-15min na svakih par sati.