Pozdrav ljudi ! Ako može neka pomoć,savet.....
Ovo nam je prva sezona grejanja na propan butan gas i nismo se ni ogrejali.
Prvo da kažem da je kuća 108 kvadrata,od toga se ne greju 2 sobe,po nekada i 3.
Izolacija 10 cm-prozori drveni.
Sipamo letos 950 litara propan butan gasa i nemamo predstavu ni koliko troši ni kako troši.
ja sam kontrolisala vodu u kotlu,bilo je 60-65,ne veća temperatura voda.
Medjutim,22 decembra ostajemo bez gasa,uključili grejanje 17 oktobra i za 66 dana je potrošeno 950 litara !
to je 14,1 L po danu.
Sipamo 600 litara gasa-trajalo je 26 dana,to su već zimski dani i to je 23 L po danu.
ja ne znam koliko je to kubika gasa,znam ovako koliko smo sipali.
Zvali majstora koji nam je ugradio grejanje da vidimo da li je negde curio plin-nije,nisamo ništa pronašli,a on ne zna da nam objasni kako je taj gas brzo potrošen,jer se i on sam greje na taj isti gas i on nam je rekao da je to "najisplativiji"način grejanja,jer je on na tu istu površinu ( čak malo i veću ) prethodnu zimu koja je bila toplija potrošio 500 litara propan butan gasa.
I sad nema nikakvo objašnjenje,
Mi smo hteli da uvedemo grejanje-to je sigurno i nisamo imali predstavu oko potrošnje bilo kog energenta.
Meni se nije svidelo to što bbismo gradilo odžak koji košta 800 evra i što svi kotlovi na čvrsto gorivo imaju 5 godina garancije i što postoji velika mogućnost da procuri u šestoj sezoni loženja.To su njegove neke rečei,jer pored posla radi i grejanje i to su neka iskustva ( da l su tačna ili ne ja ne znam više...)
Meni grejanje na propan butan gas nije bilo poznato ( znala sam za zemni gas ) i nema puno njih koji koriste tu vrstu gasa kod nas u okolini.Nekako sam imala i odbojnost,jer je to eksplozivan gas....posle su predrasude razbijene....No nebitno.
Čovek nam je prvo rekao-nemojte da radite grejanje dok ne postavite izolaciju.Postavili smo izolaciju.nismo imali pare za pvc prozore,jer je velika investicija,nama je dnevna soba,jedna strana sva u prozorima,otišlo bi puno para,a nismo više ni imali.
posle sam razmišljala da l je moguće da su prozori toliko odvukli,pa nisu bili otvoreni,roletne spuštene.
Razumem da kada je minus napolju da svi puno troše:da l struje,drva,uglja,propan-butana,zemnog gasa-jer je hladno,
ali mi je prosto nelogično da za 66 dana potrošimo 950 litara gasa.
da za 26 dana potrošimo 600 litara gasa,to je 405 evra koštalo.Čovek nas je navukaona najskuplje grejanje i sada kada ga zovemo-naravno on se ne javlja,jer ne zna šta da kaže niti zna kako da obrazloži gde su gubici toplote ili šta se to dešava.
na sreću pa smo imali drva i uglja i doneli čarobnu peć i ložimo,
Šta ja ljudi da radim ? ili kako da rešim tu misteriju? kako da rešim problem ?
Inače,kod cisterne,kad joj se pridje baš blizu,dok je bilo gasa oseća se onaj miris,onaj aditiv.To sam primetila ja i pitala da li je to ok,dobro ili ne bi smelo ? on mi je rekao da ne bi trebalo.Posumnjala sam da negde vrlo malo popušta,jer mislim da gas ne sme da se oseća u opšte,kao da ga nema.To nije na instalaciji,već na samoj cisterni,kod onih uredjaja za merenje pritiska i gde pokazuje procenat gasa u cisterni.
Izvinjavam se što je post dug,ali pokušavam što detaljnije da približim situaciju,da bi mi neko pomogao.
Hvala u napred na svakom odgovoru !
У старту сте напаравили грешку што сте радили систем грејања без пројекта.То се без предходних мерења и прорачуна се не ради, јер одређивати снагу котла и потребне енергенте на рекла казала доведе дотле докле сте ви дошли.Осим тога поверити посао човеку без лиценце је чиста лутрија, а поготову што и није опремљен опремом за контролу изведене инсталације. Сад вам не преостаје ништа друо него да пронађете заиста стручно лице које ће преконтролисати шта је урађено и најбитније како, јер са гасовитим горивима нема играња.
Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..