Pozdrav svima na forumu.
U pitanju je nadogradnja stare zgrade iz 1939 godine, pa je došao red i da se urade podovi.
Prilikom skidanja starog krova, sa ploče je skinut i sloj izgorenog špar betona od oko 5cm, tako da trenutno postoji tanka betonska ploča oko 2-3 cm na avramenko gredicama ispod koje je karatavan. Po projektu i po preporuci statičara predviđeno je da se na postojeću ploču postavi redom azmafon (2cm), folija i perlit (4-5cm) zbog manjeg opterećenja konstrukcije.
Vidim da svi imaju loša iskustva sa perlitom, nekoliko majstora mi je čak i odbilo da rade sa istim, pa me interesuje da li postoji neko drugo rešenje imajući u vidu problem sa težinom.
Kolika bi razlika u težini bila u odnosu na rešenje sa 5cm strirodur + klasična košuljica sa šulc mrežicom (3-4 cm) koje mi predlažu majstori, i kakvo je uopšte ovo rešenje.
Hvala unapred na odgovorima,
Дебљина тзв.притиснуте плоче од 2 цм је недопустива. Притиснута плоча је мин. 4цм (рецимо код монте 16+4), а код авраменка, ако се не варам 5цм.
Притиснута плоча се обавезно армира са фи 6/25цм или са мрежастом арматуром. Код тебе је притиснута плоча била око 7цм. Види са архитектом шта ти је чинити, па онда размишљај о естриху. Данас на тржишту има доста произвођача...нпр. http://www.baumit.rs/front_content.php?idcat=4448 или http://www.knauf.rs/ или http://www.rigips.rs/index.php?id=21&mod=pis&pid=21. Решења постоје, само је питање колико си спреман да платиш.