Elem zbog nepredvidjenih okolnosti primorani smo da septicku jamu kopamo skroz na drugoj strani od predvidjene, sto nam uveliko komplikuje stvari. Pa vas molim za savete i pomoc!
Evo malo tehnickih detalja , u kuci postoji glavni vertikalni vod precnika ø110 evo skice da vidite o cemu pricam:
Moji plan je da na kolenu K1 koje je od 90° predjem sa ø110 na ø125 i 125-tica ostaje do K3 tu prelazim ø160. E sada K2 mogu da stavim od 45° ili cak i 30° ali tada cev koja ide izmecu K2 i K3 nece biti vertikalna nego pod tim nekim uglom, jel to problem?. K3, K4 i K5 tesko da mogu da imanju manji ugao od 45°.... Od K3 sam u zemlji i mogu da idem pad od 1.5° - 2° u duzini od nekig 5m tj. do K4 odakle idem pod uglom od 45° u duzini od nekih 7-8m.
Pitanja:
Sta vi mislite o ovome?
Gde da stavim revizije?
Gde i dali da stavljam nepovratni vetil?
Hvala svima puno unapred!
Nagib cevi pod uglom od 45 stepeni nije dobro rešenje.Trebalo bi napraviti kaskadni sistem.Znači pad od 2% dokle može, zatim vertikala, pa opet pad od 2% i tako do septičke.Inače preseci cevi su odlično izabrani.Sve po propisu.
Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..