Pozdrav,
da li horizontalna kanalizaciona cev sa padom od 3% za jedno kupatilo mora da bude po propisima prečnika fi160 ili može da bude manja (fi110 ili fi125)?
Oko i iznad cevi pesak koje granulacije ? Unapred hvala za odgovore.
kanalizaciona cev
Zar nije normalan pad od 2%?
Nagibi kućnih priključaka ne treba da budu manji od 2%, a izuzetno 1%.Nagibi okruglih profila J se odredjuju prema pravilu J=1:d gde je d prečnik otvora, ovo se odnosi na kanale van objekta.
teorijski, spoljni kućni priključak je 160mm
a praktično je za jedno kupatilo dovoljno 110mm
važnija od samog prečnika je krutost cevi i pravilno polaganje i zasipanje cevi tako da je za spoljni razvod preporučiv minimum SN4
tenzor wrote:
Sto se tice peska , za te namene se najcesce koristi "prljavi pesak " znaci bez separacije i pranja .
Govorimo o zatrpavanju kanalizacionih cevi u zatvorenom prostoru, kanala u u betonskoj ploči?
Za vece precnike cevi pad od 3 % je velik . A izbor precnika cevi se najcesce odredjuje duzinom trase , kao i sabiranjem ukupnog broja odvoda . Kod kracih trasa do 20 m uglavnom je dovoljno fi 125 .
Sto se tice peska , za te namene se najcesce koristi "prljavi pesak " znaci bez separacije i pranja .
https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw