U vikendici kod komsija je pukla jednorucna baterija za kadu tokom ove zime. Ja sam zatvarao vodu i praznio sistem u kuci. 100% sam siguran da nigde nije ostalo vode u instalaciji. Komsija koji je vodoinstalater kaze da nisam dobro ispustio vodu, da mora baterija da se ostavi levo na toploj vodi, ali ja sam tako i ostavio. Na bojler je ugradjen ventil za ispustanje vode posle sigurnosnog ventila tako da nema sanse da je ostalo vode u bojleru. E sad drugi vodoinstalater mi je rekao da kod tih jednorucnih baterija ne moze da se ispusti voda iz tela baterije bez skidanja same baterije, posto je mesac iznad tih kanala. Pa bih voleo da neko napise ko je tu u pravu, i mozda bi mogli da napisete nesto o ispustanju vode iz kuhinjskih bojlera, niskomontaznih i visokomontaznih, sa jednorucnim i dvorucnim slavinama kako bi svi izbegli nepotrebne troskove, jer ovo se cesto desava u vikendicama.
Hvala!
Израда водоводне инсталације у објектима који се повремено користе захтева посебан начин извођења, да не буде тзв. потопљених делова. Што се тиче вентила за пражњење на бојлеру он мора доћи пре сигурносног вентила. Ниско притисни бојлер је немогуће испразнити ако нису оба вентила отворена, а најсигурније је демонтирати га и избацити воду из њега. Да случајно не би негде заостала вода у инсталацији препоручљиво је издувати инсталацију компресором.
Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи..