Imam Vaillant etazno grejanje u stanu i problem.
Kada upalim da greje, on to radi dva minuta i iskljuci pec i trepere dva trougla koja se dodiruju kracima. Nasao sam u upustvu da taj simbol predstavlja interni plinski ventil.
Nakon par minuta on opet krene da radi i opet iskljuci. Radijatori budu mlaki gotovo hladni. Ponekad umesto tog simbola bude i odzak. Uradi taj ciklus par puta i onda pec ne radi vise.
Ako neko zna o cemu je rec, neka ostavi komentar.
Uz dodatak da je isti problem kada greje sanitarnu vodu.
Problem sa Vaillant kotlom
Cekam da dodju vec 10-ak dana...
da li to mogu biti senzori?
Šta god da je u pitanju , Vi svakako ne možete ništa da uradite .
Može da bude svašta od samog kotla , pa do toga da vas zeza recimo "membrana " na plinskom satu , mada sumnjam da je to .
Moderni kotlovi su vam ko moderna vozila kad prijavi grešku , možete samo da zovete servisera , možete i sami da čačkate , pa da bude šteta još veća
Da, sve je pipavo, prepuno pipave mehanike i pipave elektronike. Lako se napravi skupa greska, ako nisi 100% siguran sta radis.
Imam Vaillant etazno grejanje u stanu i problem.
Kada upalim da greje, on to radi dva minuta i iskljuci pec i trepere dva trougla koja se dodiruju kracima. Nasao sam u upustvu da taj simbol predstavlja interni plinski ventil.
Nakon par minuta on opet krene da radi i opet iskljuci. Radijatori budu mlaki gotovo hladni. Ponekad umesto tog simbola bude i odzak. Uradi taj ciklus par puta i onda pec ne radi vise.
Ako neko zna o cemu je rec, neka ostavi komentar.
Uz dodatak da je isti problem kada greje sanitarnu vodu.
Uzalud trud.
Takođe imam Vailant kotao i imao sam kvar, pravilno detektovao, potražio deo , našao deo - ali neće da ga prodaju.
Kažu "Prodajemo samo ovlašćenim serviserima" pa sam za zamenu ventilića cene 800 din morao da platim oko 40e dok gledam odvrni-zavrni "magiju" Velikog Štrumfa.
Ne znam da li je i kod drugih proizvođača tako mada i ovako se isplati Vailant ( 1 kvar za 12+ godina, bolje nema )
Da, sve je pipavo, prepuno pipave mehanike i pipave elektronike. Lako se napravi skupa greska, ako nisi 100% siguran sta radis.
Sve ima na YT ( nisam stekao utisak da je specijalno komplikovano ) ali nema delova
Kaze taj jedan iz servisa ali nije siguran da je crkao procesor na ploci.
Ali sumnja u to jer da crkne procesor, ne bi reagovao na nista.
A nove ploce su oko 30.000
Nadji samo ovlascenog servisera.Procesori ne odlaze, odlaze relei, ponekad otpornik redje kondenzator sto se tice ploce.Serviser Aristona nam donosi ploce i uglavnom se javljaju greske tih elemenata.On ukazuje na moguci problem, mi merenjem utvrdjujemo i zamenjujemo, sheme nema ni serviser.Inace sinu i meni na Ariston pecima serviser svake 2 godine odradi komplet servis, cena 2500 po kotlu.
Posaljite mi vase podatke cisto da vas imam u vidu. Odakle ste, ime firme i to.
Mozete javno, mozete u inbox.
Mikser33, ne radimo to profesionalno, odradjujemo za lokalnog servisera u Backoj Palanci., firma je u planu za koju godinu iz oblasti energetike.Elektronika je ljubav koja se prenela i na sina, a danas ima upliva u svim oblastima.Tako da se ovo odradjuje usput.
Reseno.
Sonde su u pitanju.
Zamenjene i sada radi pec dobro.
Zovete servisera kotlova ...
https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw