U stanu kao i u celoj zgradi uzemljenje je nulovano.Kada sam menjao glavnu tablu sa novim automatskim osiguracima majstor mi je rekao da kupim i FID sklopku.Instalirao je i FID sklopku ali mi je rekao da sada ona vrsi zastitu samo ako dodje do spoja faze i nule t.j uzemljenja.FID sklopka do zada za oko 4 godine je izbacila oko 5-6 puta.
Moje pitanje je dali je to moguce posto do sada sam u postovima citao da ukoliko je uzemljenje nulovano da se ne moze prikljuciti FID sklopka.
Pozdrav.
Naravno da može..u BiH je uglavnom TN C S sustava mreža tj 4-žilni vod do kuće, tj do GRO-a, od GRO-a ide 5 žila tj zaštitini vod....imaš mogućnost staviti FID i ako je monofazni susatv sa 2 žile u pitanju, dakle nulovanje ostaje samo FID dodatno štiti od napona dodira .....s tim da u ternutno važećem zakonu federaciej BiH stoji ovako : kod nulovanih mreža (to je TN mreže) ni jedno uzemljenje ne smije biti a da se ne spoji na nulu..toliko...i da FID sklopak ne služi baš zato što ti je majstor rekao, FID sklopka radi po principu I kirchofovog zakona, dakle zbroj struja koje izađu kroz fazu moraju se poništiti kroz nulu...točnije bilo kakvo curenje struje prema uzemljenje tj van fid sklopke u zadanoj diferenciji fid će odreagirati...e sad kad znaš o čemu se radi jasno ti je da se fid može bilo gdje montirati...pa i ove fid sklopke koje kupuješ za 10 eura koje se montiraju na priključnicu rade na principu koje g sam neveo tj štite instalaciju nakon sebe, razumiješ nulovanje ispred fida nije bitno za rad fida samo je bitno da ispred fida nije ništa nulovano jer tada neće raditi...a mreže (naglasak na mreže jer sustav mreža određuje vrstu zaštite a ne električar ili projektant) kao što su TT ili IT mreže su nešto drugo u nih je uzemljenje zasebno..pozzz i molio bih da ubuduće čitate ranije postove jer je ovo pitanje potezano milijardu puta ..i dati forumi baš i nisu mjesto za sticanje znanja jeer svatko na njima piše šta mu volja...pozzz