Pozdrav svima,ovako da pocnem ,zivim u kuci sa dva sprata,instalacija je posebna za oba dva sprata sa posebnim strujomerima ali je dovod od bandere zajednicki.E sad danas sam povezivao zvoncic za moji sprat ali je kabel od spratne table do tastera prekinut e sad sam iskoristio kabel od zvoncic od donjeg sprata koji ide do donju spratnu tablu a je trozilni 3*1.5,iskoristio sam tu trecu zilu pa sam doneo fazu do moje spratne table a nulu sam uzeo od moje spratne table,e sad tu je nastao problem kad sam zazvonio na taster ispala je FID sklopka,za da to resim uzeo sam i nulu od donjeg sprata pa sklopka vise ne pada,e sad da dodjem do kraja i sto je i moje pitanje zasto je FID sklopka ispala i sad me nekako strah jer sijalice mi nekako jace svete??
Sklopka je ispala zato sto je nula uzeta sa tvog sprata, i struja koja je protekla kroz nulti provodnik u sklopki nije se vratila kroz istu sklopku. Znači, normalno je da ona tako reaguje i zato je i ugradjena.
Naime, u samoj sklopki sva četri provodnika (tri faze i nula) prolaze kroz isto jezgro i kad se odredjena struja negde izgubi t.j. ne vrati kroz isto jezgro ona to detektuje i isključi se.
A za svetlo ... ako si uzeo tu fazu i nulu SAMO za zvonce mislim da ne bi trebalo da ima uticaja. A ako si spojio tu nulu sa CELOM tvojom nulom na spratu mislim da to ne valja.