Pre mesec dana sam napravio grejanje,pec Alfa plam 20,sve je normalno radilo 2-3 dana,odjednom na vratancima gde su manometar i termometar pritisak vode je sa 1,5 pao na 0,5,vode nigde nema po kuci,svi varovi provereni,pumpu sam montirao na topli vod da gura vodu u sistem a ne na hladni,verujem da to nema nikakve veze sa padom pritiska,radijatori su svi ozraceni i nema vazduha,u expanzionom sudu (nov ali stajao jedno 25god)dopunio sam ga vazduhom na 1,5 bar. i dalje stoji 1,5 a pritisak opada,dopunim uvece mrezu ujutru je na 0,5. STA MOZE DA BUDE U OVOM SLUCAJU PROBLEM????
HVALA UNAPRED NA POMOCI !!!
ja i nisam neki stručnjak ali dok se ne javi neko ko jeste, jel ti i u ekspanziji opadne pritisak? moguće da je od dugog stajanja guma u njoj natrula pa je sad pukla. pritisni iglicu ventila, ako ide voda - to je.