Pozdrav svima. Prethodnu temu mi je obrisao urednik pa moram ponovo sazetije da napisem...
Planiramo da prizemlje i sprat grejemo sa dva kotla koji bi stojali u podrumu kuce pa me interesuje mozemo li oba prikljuciti na jedan dimnjak?
Jedan kotao je 25kw Sime Solida a drugi ce biti 20 ili 25kw, jos uvek marka nepoznata, na cvrsto gorivo takodje kao i prvi. Dimnjak bi zidali sidelovim blokovima.
Ima li neko iskustva sa dva kotla na jednom dimnjaku?
Koji bi promer dimnjaka morao biti?
Na kom rastojanju bi se trebali prikljuciti jedan od drugog?
Koje bi visine trebao biti?
Radi s o dvospratnoj kuci, podrum je pored kuce, kotao bi bio pola metra ispod nivoa poda prvog sprata. Dimnjak bi bio spoljni naslonjen na kucu, blize delu do horizontalnih oluka nego do najvise tacke krova.
Hvala na odgovorima.
U principu moze, mada licno bih se opredelio pre za dva dimnjaka.
Uostalom, Schiedel se smatra za ozbiljnog proizvodjaca i on kaze na jednom mestu da je moguce prikljuciti na isti dimnjak do 3 lozista ako ukupna snaga ne prelazi 60 kw i ako prikljucci u dimnjak izmedju sva tri lozista nisu udaljeniji od 6.5 metara. Istovremeno Schiedel dokumentacija jasno kaze da svako loziste snage preko 20 kw treba da ima sopstveni dimnjak.
Ponavljam, licno bih se drzao ovog drugog uputstva - jedan kotao jedan dimnjak.
Nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari