Imam nedoumicu u vezi sa količinom radijatora po m3 u opciji grejanja sa kondenzacionim gasnim kotlom .
Urađen je dvocevni alPex razvod i u jednom delu sa razvodom podnog grejanja.
Površina grejnog prostora iznosi 95m2.
Zidovi su zidani sa giter blokom na 20 cm i spolja 10cm stiropor.
PVC stolarija je sa 6-komornim profilom i troslojnim staklima(klima guard-standard-niskoemisiono).
Plafon gips sa izolacijom od kamene vune 5 i 10 cm(45m2 5 cm i 50m2 10cm).
Kako da izračunam snagu radijatora po m3 ako bih hteo da se grejem na gas u kondenzacionom režimu rada .
Takođe sam planirao da stavljam Al radijatore . Prvobitni plan je bio da bude global vox 600 ali će verovatno biti višlji 700 ili 800.
Objekat je u Batajnici.
Pozdrav,
Radovan
Pozdrav,
sto se tice potrebne snage za odredjeni objekat on se izracuava prema toplotnim gubicima za isti. Ili uprostenim formulama. Sto se tice kolicine rebara, njih racunas po snazi koju to rebro daje za rezim 40/30. Na primer u rezimu 90/70 rebro daje 198W a u rezimu 40/30 - 95W .
Evo ugrubo. Potrebno ti je oko 10 KW sto ti dodje oko 115 rebara H 600.
Napominjem da ovo uzmes sa rezervom