Pozdrav
imam pitanje ako je netko voljan pomoći
imam toplinske gubitke objekta 13,3kW i potrebnu toplinu za PTV 38,5 kWh/dnevno,podno i zidno grijanje 40/30 °C s dizalicom topline zemlja/voda...PTV se zagrijava vakuumskim kolektorima ukupne površine 18m2, a kada nema sunce zagrijavanje PTVa preuzima toplinska pumpa...koliko vidim dizalice topline sa integriranim spremnicima imaju volumen oko 200l max a meni treba akumulacijski spremnik od 500l.....ono što me sad zanima to je izvedba sustava....da li uzeti dizalicu topline s integriranim spremnikom i uz to bivalentni spremnik ili moram staviti pufer ili nešto treće, ja stvarno ne znam kako to pravilno treba biti povezano....HVALA
Pozdrav, ja bih pre savetovao posebno bafer posebno spremnik PTV sa dva izmenjivaca. Jedan za solarno, drugi za dogrevanje preko drugog izvora toplote. Uz sve to, potrebnu automatiku.
Bafer bi samo bio pozitivan dodatak sistemu grejanja, jer bi mogla da se koristi jeftinija tarifa elektricne energije, a ujedno bi i smanjio period ukljucenja/iskljucenja kompresora. Ujednacenu temperaturu vode, kao i mogucnost dodavanja nekog drugog izvora energije...kao sto su pelet, drva....