Na drugom spratu mi ne greju radijatori, moram svaka 2-3 sata ispustati vazduh, inace otvoren je sistem grejanja. Grejanje je do pre neki dan radilo, doduse svako vece ispustam vazduh ali nije bilo problema. Ugradjena je nova pumpa pred sezonu grejanja ! Sta se desava , da li neko ima resenje? :tu
Napomena : Zgrada ima 2000 kvadrata,vodeno grejanje, ima 2 ventila ozracivaca na tavanu
Vazduh,vazduh ,dokle vise !!!
Aleksazr,naveo si veoma malo podataka da bi ista mogli da konstatujemo.
Probaj malo preciznije da objasnis ceo sistem grejanja i mesto problema.
Hvala darkelja, preciznije na drugom spratu radijatori su bili hladni, ali resio sam problem tako sto sam zamenio gumice na ventilima vazdusnih vodova, naime gumice su bile pokidane pa kad ukljucim pumpu ona usisava vazduh u instalaciju na spratu i pravi vazdusni cep posle samo sat vremena rada pumpe ! Dok nisam resio problem nisam vise znao sta da radim, pa sam potrazio savet ovde, hvala u svakom slucaju !!! Pozdrav !!!
Nema na cemu,bitno je da si resio problem.Samim tim se zavrsava i postojanje ove teme.
pozdrav
Proveriti ti vazdusni loncici kako radu .
pozzz