Zamolio bih za pomoc,ako neko zna,posto je ocigledno da moj majstor ima problem sa tim delom
Kupio novu klimu,Vivax,posle par dana,pocela da izbacuje kao maglu iznutra i po neka kap od kondenzacije se sliva niz unutrasnju jedinicu na dole.Zid mi je od Rigipsa pa sam se uplasio da ga ne okvasi.
Cekao majstora preko mesec dana,proverio sve,sve dobro a ono i dalje isto.
Onda mi je zamenio tu za drugu,potpuno novu, i desava se ista stvar,nakon par sati normalnog rada,pocela je da magli.
Mogao bih predpostaviti da to nij baš magla nego više sitne kapljice vode . Najverovatnije je da imate problema sa odvodom za kondenz , dakle može biti da je sama unutrašnja jedinica u "kontraa padu" ili je crevo za odvod kondenza loše postavljeno tj nema pad .
https://www.facebook.com/tenzor1/
https://tenzorisanje.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw