Postovani,
iscitah nocas celi forum namenjen vodovodu ali odgovor ne nadjoh te vas molim za pomoc!
Bunardzija je izbusio busotinu dubine 35m, precnika f110. Staticki vodeni stub je 33m (mozda i 34, jer voda skoro pa izlazi na povrsinu). Kada ukljucim pumpu, kapaciteta 120l/min vodeni stub je 30m i tako stoji, vode ima na pretek!
Problem je sledeci.... Povezao sam pumpu upola manjeg kapaciteta nego onu koju sam koristio za test (60l/min), okiten crevom 5/4 sa inox bocom (bez membrane) od 80L i odmah na ulazu u bocu stavio horizontalni nepovratni venti. Pumpa je potopljena na 18m dubine jer je toliko kabla bilo na njoj! Pumpu pali/gasi presostat (2-4bar). Kada se pumpa iskljuci zacuje se jak udarac (mnogo jaci nego kad klapna zatvori ventil) i primecujem da se boca pocela ulubljivati. Predpostavljam da se radi o nekoj vrsti vakuma ili tako nesto i ne znam kako to da resim. Da li je greska u boci (velicina, membrana, inox), tipu, poziciji ili broju nepovratnih ventila?
Voljan sam i da platim nekom za savet
Unapred hvala!
Valjalo bi, pre svega, videti preciznu šemu instalacije ...
Nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari