Можете ли ми препоручити решење за следећи проблем:
Приликом прикључивања на водоводну мрежу (упрошћен шематски приказ у прилогу), користили смо Caleffi регулатор притиска 533451 подешен на 5,5 bar.
Први проблем на који смо наишли је да притисак на излазу регулатора расте ка улазној вредности када нема протока (када постоји проток притисак јесте задана вредност на регулатору). Сугерисано нам је да проблем настаје услед постојања бојлера те је додат експанзивни суд (ЕС на шеми).
Следећи проблем који се јавља нисмо успели да решимо, а то је да притисак на славини која је на спрату (Ч2) нагло опадне кад год се користи славина у приземљу (Ч1).
Напомена: У постојећем систему са хидрофором који је раније коришћен, не јавља се наведени проблем иако је радни притисак само око 3 bar.
Унапред захваљујем на корисним и конструктивним сугестијама.
Регулатор притиска би требао да буде из водомера, експанзиони суд нема ту шта да тражи, а не знам којим пресеком цеви су повезана та два бојлера у приземљу и на спрату. Осим тога и доста је висок притисак на излазу, довољно је 3 до 3.5 бара.На скици су погрешно повезани бојлери, ако је тако изведено како што је нацртано.