Поштовани г.Мировић,
Према пројекту (пројекат рађен за гитер блок) за надзиђивање једног спрата на приземној кући прављене 1938 од пуне цигле основе 11х9м Симпролит ми је предложио СБДС30 зато сам питао за овај блок. Из тога хоћу да видим тежину целог зида ипак је темељ куће направљен од набијеног камена. Одустао сам од бетонске плоче за међуспратну (радићу спрезање дрвених греда и бетона) конструкцију као и за завршну плочу јер морам да радим а да родитељи (слабо покретни) буду ту док се ради. Још једном Вам хвала и на овим информацијама. Срђан.
Simprolit blokovi
Поштовани Дигикв,
Изненађен сам да Вам је предложен блок СБДС -30, уместо типова блока који се производе за наше тржиште, како сам то у претходном јављању већ напоменуо. Што се тиче типова зидова, ја сам у овим својим дискусијама изнео три који својим карактеристикама задовољавају нове прописе, на основу којих ће се издавати и енергетски пасоши који ће временом утицати и на вредност објекта. У ту сврху погледајте примере 10, 11 и 12, за које додуше нисам приложио и тежине, али нисам сматрао да нам је то потребно за дискусију коју смо у старту започели. Ето, показује се да ништа није неважно и да све у одређеном моменту наће своје оправдање. То ми је поука.
Истина је да објекат грађен 1938године у масивном конструктивном систему и са темељима од ломљеног камена у погледу надградње захтева пажљиво и стручно пројектовање и прилагођавање надграђеног дела условима који су у постојећем објекту. Ви сте, како сам разумео, урадили одговарајућу пројектну документацију и ја верујем да су пројектанти урадили то стручно.
У примеру бр. 10, сам указао и на могућност градње у бондручном систему, зашта су блокови СБДС-20 прилагођени, а они су 10цм ужи од блокова СБДС-30, који су, са испунама, сигурно доста тежи од ових блокова. Такође дао сам и варијанту са блоком СБДС-25, али са лакшом испуном и коначно, дао сам варијанту са Симпролит блоком СБДС-25 за коју сам Вам у прошлом јављању дао податке о утрошку материјала.
Када су у питању тежине ових зидова дајем следеће податке:
- фасадни зид од Симпролит блокова СБДС-20, у примеру 10, има тежину по м2 од 89,9кг, тако да за спратну висину од 2,7м, износи 89,90*2,70= ........... 242,73кг/м',
- ............................................................. СБДС-25, у примеру 11, има тежину по м2 од 113,05кг, ...............................................2.7м, износи 113,50*2,70= ............ 306,45 кг/м',
-............................................................. СБДС-25, у примеру 12, има тежину по м2 од 176,00кг, ...............................................2.7м, износи 176,00*2,70= ............ 475,20 кг/м',
- Фасадни зид од гитер блока дебљине 19цм, у примеру 8, има тежину са свим слојевима материјала 344,75кг/м2, ....2,7м, износи 344,75*270= .............. 930,82 кг/м'
Сигурно пројектом није предвиђено да се зидови једноставно ослањају на доњу линију зидова, већ да се ради о преносу оптерећења посредством армирано бетонских елемената на одређене вертикале које могу да поднесу таква оптерећења.
Драстично смањење оптерећења може пружити варијанта зида з примера 10 са одговарајућом дрвеном или металном конструкцијом која би се претходно урадила и коју би Синпролит блокови СБДС-20, једноставно маскирали и сакрили у својим шупљинама, а да додатно оптерећење од саме конструкције буде минимално и правилно распоређено. Таква, у основи скелетна конструкција, на саставу са зидовима постојећег објекта формирала би практично зглобну везу, што је према сеизмичким прописима и утицајима у случају земљотреса повољно. Такође, уливањем Симпролит масе уместо бетона, поред смањења тежине, постиже се најбоља могућа противпожарна заштита конструктивних елемената уграђених у шупљине блокова. Међутим, за измену пројектованог решења потребно је урадити ново, а то зависи од Ваше индивидуалне одлуке и процене.
Поздрав
Поштовани Дигикв,
Све податке који Вас интересују можете извући у шестом наставку у коме је приказан Симпролит блок СБДС-25, а не СБДС-30. Блокови дебљине 30цм се производе и користе на Руском тржишту и прилагођени су за много оштрију климу која тамо влада.
Из цртежа бр.11, табеле бр.12, прилога 12а и 12б, као и детаља уз прилог 12б, тј. листова од 14-18, приложених уз дискусију у шестом наставку, могуће је извући основне податке који се односе на утрошак материјала по м2 зида, а то је:
1) 10,53 комада блока СБДС-25, димензија 50/19/25цм са припадајућа 2 попречна улошка од стиропор плоча,
2) 0.6м2 стиропор плоча дебљине 7цм
Горе наведене материјале набављате, према спецификацији из пројектне документације, код произвођача и испоручиоца Симпролит блокова. Према ценовнику, који је изложио Симпролит, у цени блокова урачунати су и два попречна улошка, због чега сам их и навео под ставком 1 заједно
Утрошак бетона у овом примеру је 0.1*0.6= 0.06м3/м2, што значи да се са 1м3 бетона обради 1.00/0.06= 16.67м2 фасадног зида, или грубо, због растура 16.5м2 зида. То је, према висини зида од 2.69м, за једну етажу довољно за 16.5/2.69=6.13м' фасадног зида етаже озидане у целој висини.