Zamolio bih sve poznavaoce(majstore) da mi pomognu kako bi povezao gorionik na el.mrezu,posto me moj majstor *aze vec nekoliko dana a ja nocas nisam radio zbog njega(nije bilo struje-pekara)na slikama sam obelezio ta 4 kabla i njihov raspored na onoj rednoj stezaljci i njihov raspored na kontaktoru.E sad koja se gde veze.Unapred bih i se zahvalio svima na pomoc.

  • untitled.jpg
  • untitled.jpg
  • s1050459.jpg
tihi
tihi's picture
Offline
Registrovan dana: 02/01/2009
Poruke:

Pretpostavljam, da su 1 i 2 faza (faza ide preko uslova granicni presostat ili termostat ne direktno na 1) i nula a druge 2 zile idu na statusne lampe (4 rad , 10 greska/alarm) ako ti to nesto pomaze.Ne savetujem ti da eksperimentises sam ako nemas iskustva.

micky
micky's picture
Offline
Registrovan dana: 01/02/2010
Poruke:

znaci,napajanje se vrsi preko 1 i 2, a 3 i 4 i nisu toliko bitni za probni rad da bi ispitao da li je gorionik ispravan.Hvala puno tihi