Ovako, zbog problema objektivne prirode, potrebno je da automatizujem kombinaciju kada se uključi svetlo u kupatilu, da se samim tim isključi bojler (tj. prekine dovod struje do njega).
Kupatilo nema prirodno svetlo, pa se ono pali svaki put kada neko uđe u njega, što mi je u ovom slučaju povoljna okolnost.
Uskoro ću promeniti i bojler, pa kada to već budem radio, razmišljam se da odradim i ovu kombinaciju.
Uzeću struju sa sijalice i spojiti je na kalem releja, dok bi sa izlazne strane doveo fazu (koju bi relej kontrolisao pa onda na izlazu spojio kablom sa bojlerom.
Koliko je ovo izvoljivo? Mislim da će pre biti da se to radi relejem a ne kontaktorom.
Može pomoć oko ovoga, koji tačno model naručiti / kupiti i gde?
Ovo u principu nije posao za relej pre svega zbog opterećenja. Releji i kontaktori manje više funkcionišu na isti način ali ima i razlika pre svega u delu preklopnika za potrošač gde releji uglavnom završavaju na maksimalno 10A što i nije dovoljno za bojler. Možeš da staviš i relej, fukcionisaće neko vreme ali sigurno ne dugo jer će mu kontakti izgoreti već posle nekoliko preklapanja grejača u radu.
Ovde ti treba jedan mali kontaktor od 20A (AC-1) sa 1NO+1NC kontaktima i špulnom AC230, proizvođač nije presudan i ima ih praktično svuda.
Na špulnu dovodiš nulu i fazu sa prekidača za svetlo i istu fazu vodiš kroz NO kontakt na sijalicu, a kroz NC kontakt vodiš fazu za bojler pa će tako onda bojler da radi kad je svetlo ugašeno, a kad se upali svetlo bojler se gasi.