Renoviram neki prostor, ozidao pregradni zidic i podelio jedan deo u kupatilo a drugi da bude kuhinja.
Posto je zid poprilicno neravan(s jedne strane betonski blok a s druge cigla i ne mogu da pronadjem dovoljno dobrog majstora koji bi to lepo izmalterisao misljenja sam da oblozim rigipsom. E sad videh da postoji neki beli Knauf aquapanel koji je vodootporan, interesuje me da li je se neko susretao sa tim i ima li ga kod nas u ponudi?!
Drugo pitanje vezano je opet za rigips, da li je potrebno kakvu izolaciju tj hidroizolaciju staviti na taj zid pre rigipsa zato sto je jedan deo tog zida temelj(nekih 40-tak cm).
I trece pitanje da li smem gredu koja je betonska siroka 25cm a dugacka 3.35m i visoka 60tak cm seci na jednom mestu(nekih 70cm sirine, a visine 10-tak cm) da bih povecao vrata. Inace greda ima armaturu od vrha do dna a komsija mi je rekao da ne smem da secem tj armatura se ne sece.
Medjutim ta greda ne drzi nista, nije noseca samo dotice jednu stranu kuce a s druge strane zid.
NAdam se da sam dovoljnk bio jasan
Hvala
888nik, izbegavajte uopštene naslove teme već se potrudite da sa par ključnih reči opišete što bolje sadržaj problema.
Ne smete da sečete gredu. Zašto bi neko pravio toliku gredu na tako malom rasponu kad ne nosi ništa? Čak i u slučaju da ne nosi "ništa" ona ipak nosi samu sebe.
Slikajte to sve kako izgleda taj temelj, zid i ostalo pa da se neko javi za ostala pitanja...