Imam problem,ali ne znam šta je uzrok.
Kad se uključi veš mašina u kupatilu,fidovka izbaci.
Probao sam uključiti veš mašinu preko produžnog na drugu utičnicu koja je izgleda povezana samo na osigurač i tada radi bez problema(pere,radi grejač).
U tu istu utičnicu gde je bila uključena veš mašina uključim fen radi bez problema.
E sad ne znam da li je u pitanju fidovka ili veš mašina,ali kako veš mašina kad a drugoj utičnici veš mašina radi bez problema.
Fidovka izbacuje samo kad se uključi veš mašina
pa šta može biti u veš mašini da ga fidovka izbacuje,na drugoj utičnici koja nije na fidovki odradi normalno...
...utičnici koja nije na fidovki odradi normalno...
Samo ako normalno podrazumevas da neko moze da pogine dok je ves masina ukljucena.
Sto po meni nije nikako normalno. Moze da bude bilo sta, od ostecene izolacije na zici, do elektronike. Sve zavisi gde curi struja...
Najcesce grejac probija na masu, to se ispituje unimerom na megaome, jedna pipalica na jednom kontaktu a druga na metalnu cev grejaca, mada neki grejaci probijaju tek kad se ugreju. Na toj drugoj uticnici vam ves masina radi jer ta "procurela" struja odlazi preko uzemljenja, sto se isto i desava i preko uticnice gde je sklopka samo sto sklopka to registruje pa iskljuci. Ne mora da znaci da je opasno, kako su do pre par godina radili svi aparati bez tih famoznih sklopki? Ako je dobro uzemljenje i ispravan aparat nema opasnosti, a ako nije nema nikakve garancije, uostalom i sklopke se kvare i postoje nulovani sistemi gde sklopke nemaju efekta
Moja tetka je pre nekoliko godina kupila neki jeftini mini sporet i nakon godinu dana rada fid sklopka je izbacivala nakon ukljucenja bilo koje od dve ringle, eno isti sporet radi kod mene normalno bez te sklopke vec godinama zato sto je dobro uzemljenje, da njega nema bilo bi drmus
IU tu istu utičnicu gde je bila uključena veš mašina uključim fen radi bez problema? E sad ne znam da li je u pitanju fidovka ili veš mašina ali kako veš mašina kad a drugoj utičnici veš mašina radi bez problema.
Sve ovo govori da je tebi potreban majstor a ne savet .
Prijateljski ti kazem da pozoves strucno lice ( a uz put procitaj negde na netu sta i kako radi FIDOVKA )
Igranje sa strujom je uvek lutrija al je dobitak il nesreća ili smrt . Uz to je i sklopka zaštitni element u sistemu dakle vreme je za majstora . Mada evo meni se na autu čujue struganje pločica o diskove ,sad imam izbor ili da ugradim nove ili da postojeće izbacim i ostavim tako ,struganja neće biti...
...znači da se prvo obratim servisu za belu tehniku,odnosno veš mašine da pregledaju(ispitaju)mašinu?
Може ба буде и да је фидовка лоша па реагује на нижој од декларисане струје. У сваком случају посао је за човека који зна био он сам свој мајстор или квалификована особа електро струке.
Ne mora da znaci da je opasno, kako su do pre par godina radili svi aparati bez tih famoznih sklopki? Ako je dobro uzemljenje i ispravan aparat nema opasnosti, a ako nije nema nikakve garancije
Ovakvi stavovi po meni nisu za forum, kada su u pitanju opasne stvari. Da je krecenje u pitanju, pa ako je ovo ako je ono ima smisla napisati.
Iz prve poruke zakljucujes da aparat nije ispravan(sa skoro 100% sigurnosti). Znaci dok masina radi i neko se tusira, ostaje da ga spasi dobro uzemljenje.
Prva stvar koja nas stiti je ispravan uredjaj-nema ga. Druga stvar koja nas stiti je ispravna instalacija-nema je, uticnica pre FID. Treca stvar koja nas stiti je ispravno uzemljenje.
Sada smo sa nekoliko stvari koje nas stite spali na 1.
Ja moj zivot, a i bilo koga ko mi dolazi u kucu ne bi prepustio da ga stiti samo ispravno uzemljenje.
Za mene je taj uredjaj neispravan dok se ne dokaze suprotno.
Isto vazi i za tvoj sporet,
i postoje nulovani sistemi gde sklopke nemaju efekta
Ako se pravilno nuluje sistem, i posle fid sklopke se razdvoji sve kako trebaa, FID se moze ugratiti. Znaci uzemljenje nije obavezno za FID. Ali u tom slucaju ostaje opasnost od pucanja nule.
Evo na nasoj kuci je nula bila problem kad smo je kupili. Tako da nije redak slucaj.
tražim samo kratak odgovor zapravo savet.naravno da neću sam ništa čačkati oko struje,jer znam šta je struja.ovo sa produžnim i drugom utičnicom je samo test mašine,to se neće koristiti na taj način dalje,čisto za informaciju onima koji znaju to da prepoznaju i rastumače na pravi način
moje pitanje glasi da li se često dešava sa veš mašinom ovo što sam opisao
ja sam skloniji da zovem prvo majstora za veš mašine da ispita i popravi ako treba veš mašinu,nego električara
znači pitanje je šta pre :serviser vm ili električar?
Znaci dok masina radi i neko se tusira... Pa ja ne mogu i nikad necu razumeti ljude koji ukljuce sve zivo u kupatilu i udju da se tusiraju, pa se krste u fid... Moje komentare se odnosile na put gde da se trazi problem i da, siguran sam u svoj odgovor jer sve deluje kao da je to u pitanju, uostalom ovo je forum za razmenu misljenja, na terenu mora pogledati strucno lice, ako doticni korisnik nije vican struji. drugi deo mojih komentara je u stvari cinjenica, sklopke nisu davno postojale pa su ljudi ziveli, onaj ko se ne pazi pa se kupa sa ukljucenim aparatima, ni fid nije garancija za njegovu bezbednost. Uostalom ovaj forum ima moderatore pa neka obrisu ono sto je sporno.
Radi se o stavu . Dakle čovek ima "fid " sklopku koja reaguje na veš mašinu . Dovoljan razlog za pozivanje majstora . E sad da li je do sklopke ,mašine ili nečeg trećeg ,lako je utvrditi na licu mesta
...koji ukljuce sve zivo u kupatilu i udju da se tusiraju...
Pa ti imas sporet koji probija na uzemljenje, i na to isto uzemljenje spojen bojler, u kojem je voda sa kojom se tusiras. Da iz bilo kojeg razloga dodje do prekida uzemljenja, postoji realna opasnost od ozbiljnih posledica.
Ti kazes ne mozes da razumes ljude koji se kunu u fid, a ti se kunes "samo" u uzemljenje?!
Tako da uredjaji u kupatilu nisu jedini opasni. Meni je masina za pranje npr u kotlarnici, a bojler na tavanu. I onda oces da kazes jer nisu u kupatilu ne moram paziti na njih?

Moj stav je uredjaji prikljuceni na instalaciju moraju biti ispravni, i ista ta instalacija mora biti ispravna.
U konkretnom slucaju prema iznetim informacijama fid izbacuje samo na masinu za pranje vesa, znaci prvo proveriti masinu. Ako nije ona, dalje nastaviti sa otklanjanjem problema. A ne savetovati ja imam sporet koji me oce ubije, ali nije jos, a valjda ni nece.
Pa moj gospodine oboje se slazemo da uredjaji i instalacija moraju biti ispravni a dzaba se prepiremo, jedino da se ja vise oslanjam na uzemljenje i kazem da fid nije garancija za izbegavanje opasnosti, uostalom sama fid nema efekta bez uzemljenja i ista ne bi radila ukoliko je uzemljenje prekinuto kako ti kazes, sad u drugoj situaciji kad struja prodje kroz covekovo telo pitanje je sta ce prvo odreagovati, sklopka ili covek. Inace ovo oko kupatila sam namerno potencirao jer dok traje kupanje u prostoriji je daleko povecana vlaznost pa i opasnost je daleko veca. I ne savetujem nikog da se igra sa strujom, ja sam u prvoj recenici naveo gde mislim da je problem, u grejacu doticne ves masine, sporet sam naveo kao banalni primer, a takvih je bezbroj po kucama gde nemaju sklopke, u 80% slucajeva kad ljudi prvi put ugrade sklopku na staru instalaciju ona izbacuje dok se ne otkrije gde curi struja, a do tad ta procurela struja je isla putem uzemljenja. Ja vise necu ulaziti u dalju polemiku koja ne vodi nicemu korisnom.
Ako je uzemljenje prekinuto, ono se "obnavlja" kad čovek dotakne uređaj.
Ne radi obavezno FID sa uzemljenjem, na samoj sklopki nemaš priključka za uzemljenje.
Strujno kolo se u normalnom režimu rada zatvara putem faza-potrošač-nula.
Kada dođe do proticanja struje između faze i zemlje (postoji razlika potencijala-napon), a prema zemlji je odvodi uzemljenje ili čovek, to je struja koja nije ušla u sklopku (faza-nula). Tu razliku detektuje sklopka i reaguje.
Kabl može da bude oštećen-oštećena izolacija, nema uzemljenja, dodir sa kablom je opasan po život, pa sklopka opet obavlja svoj posao.
Brzina delovanja sklopke je takva da ne dozvoljava pojavu struje (razlike struje na ulazu i izlazu) koja je opasna po život.
Mile1000, jedini način da se utvrdi neispravnost kod mašine je da se pojedini sklopovi zamene-isključe i kad mašina prestane da izbacuje FID, znat će se koji deo pravi problem.
Ponekad se i vizuelnim pregledom može primetiti oštećenje, vlaga, nečistoće.
To nije lako ni serviseru ni električaru. Problem je električarski pa je pitanje da li serviser može pomoći, osim što ima rezervne delove i zna da poveže funkcionisanje mašine sa radom pojedinih delova mašine.
Već je neko rekao da je grejač na prvom mestu i njega može da proveri bilo ko ko zna da ga zameni-isključi.
Ali to može da bude i motor, pumpa, neki kabl sa lošom izolacijom, prekidač, rele. Možda mašina negde pušta vodu, možda se preteralo sa količinom deterdženta, pa je pena sa nečistoćama negde dospela u delove gde nije smelo da se desi (prekidač, izolacija motora i sl.).
To je mukotrpan posao. Eventualno probati ispratiti trenutak rada mašine kada dolazi do izbacivanja (puštanje vode u mašinu, uključivanje pumpe za izbacivanje vode, uključivanje grejača za grejanje vode). To može da suzi potragu za problematičnim delom.
Ako je mašina stara i ako je intezivno radila, razmisli i o zameni mašine. Najlošije rešenje je prebaciti je na utičnicu koja ne ide preko FID-a.
Električar može da proba da stavi drugu FID da se utvrdi njena ispravnost, ali treba ostati na sklopki od 30 mA koja je verovatno stavljena za kupatilo.
Može da se desi da stavljanjem FID-ovke 300-500mA problem nestane, ali i to nije rešenje.
Fid sklopka je najverovatnije ispravna i mogući krivac može da bude i RF filter koji se nalazi na ulazu od vešmašine.Drugim rečima treba tražiti krivca u vešmašini .
Popravio serviser veš mašinu.Problem je bio u veš mašini.
Ako je tako onda je problem u mašini