Poštovani,
u pitanju je stan u starijoj zgradi u NS. Montirana ona Dormeo slavina što greje vodu i drugarica mi se požali na peckanje kada dodirne vodu ili slavinu. Ja dođem da izmerim napon i začudim se.
Između faza normalan cca. 220-230V, ali između faze i uzemljenja je 153V, a između nule i uzemljenja 75V.
Oslobodim sve utičnice u stanu (da nije prikačen nijedan uređaj-nema bojlera niti blio čega drugog na živoj struji), ugasim sva svetla tj prekidače i opet isto.
Pretpostavim da struja u zgradi nije u redu, odem na razvodnu tablu i isključim svih osam osigurača(odvojim instalaciju stana) i naponu sada u redu(između nule i uzemljenja oko 1V što je OK)
I više mi ništa nije jasno, osim da nešto u stanu pravi problem ali ne znam šta kada ništa nije uključeno....Ima li neko ideju o čemu je reč?
Ah da, još jedno merenje ako vam nešto znači. Merio sam napon između nule i uzemljenja kada uključim pojedini osigurač. Znači uključim osigurač, izmerim napon, isključim osigurač.
1. 11.22V
2. 5,67V
3. 14,9V
4. 14,4V
5. 29,3V
6 1,84V
7. 16,25V
8. 2,9V
Svaka pomoć je dobrodošla
Dušan
Izmedju nule i uzemljenja ne sme da ima uopste napona,t.j. dozvoljen napon izmedju je 0,005v maksimalno.Inace izmedju faze i nule treba da bude 220 do 250,posto je starija izgradnja,moguce je 230V,a izmedju faze i uzemljenja isto.Samo izmedju nule i uzemljenja ne sme biti napona.